格力5p全封闭冷凝机组一体机,把22氟利昂,使用一年,设置,零下15度停机。现在不制冷,去检查时,一直是开启状态,发现外机有漏点,用户自己觉得不效果不好,在弗漏完后,洗过外机。焊好后,抽真空,加氟,开机压缩机声音异常,怀疑有冰堵,当时没氮气,用氟反复冲,抽真空,2次。开机后声音正常,但是温度一直拉不下来,开几个小时就零下9度,然后高压一直就在10公斤,低压2公斤,继续加氟,低压会升,高压不动。过两天去看,把弗放了,然后在抽真空,加氟还是一样,低压加到3公斤,不敢加了,高压10公斤上不去了。温度降不下来。怎么办。膨胀阀有动过。调大调小,好像也没什么变化。温度一直保持在零下9度,在往下就很慢。跟以前区别很大。
发表于 2019-10-15 11:35:34 | 显示全部楼层
估计压机想退休了
 楼主| 发表于 2019-10-15 11:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你哪来依据
发表于 2019-10-15 11:46:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-15 11:48 编辑

R22制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度为-14度,对应R22的饱和压力为0.207MPa(约合2.2kg)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该是0.2MPa(约合2kg)表压。这个压力是指整个系统在稳定运行中的低压压力,并不是加氟时的反应压力。
前提是膨胀阀的调节杆必须调整在中间位置上,不得任意调动!压缩机的机身上在任何情况下都不得有结霜现象出现!库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象!压缩机的压缩性能必须良好!
发表于 2019-10-15 13:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
你的真空泵是哪种
 楼主| 发表于 2019-10-15 13:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-15 17:59 编辑


氟利昂加到位,高压只有十公斤,低压2.5公斤,外机低压管结冰。膨胀阀调紧一圈后,霜化,然后膨胀阀不管怎么调,外机吹出的风不热,排气温度不高,压力也起不来,怀疑里面还是有水分。
修了几天了,头疼,温度就是降不下来,求师傅们给点意见
 楼主| 发表于 2019-10-15 13:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
31502 发表于 2019-10-15 13:29
你的真空泵是哪种

飞越6升
 楼主| 发表于 2019-10-15 14:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-15 18:00 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-10-15 11:46
R22制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度为-14度,对应R22的饱和压力为0.207MPa(约合2.2kg)表压,扣除回气管 ...


氟感觉加到位了,低压2.5公斤,高压任然是十公斤,外风机风不热,排气温度不高。外机低压管结霜,膨胀阀紧一圈后,霜化。怀疑还是有水分。这种判断对不对。师傅
外机散热片上下面u型管那里之前有漏点,用户自己在漏后洗过外机。
发表于 2019-10-15 14:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-15 18:07 编辑

你把膨胀阀调出来到底,再调进去到底,数一下总圈数是多少圈,比如是12圈,就把它调到中间6圈中间位置上,不要再调膨胀阀,多观察几个循环环.不要心急,再看库温和回气压力,把这个做好,荣老师会给你准确的答复的,谢谢
还有就是多大的库容,冷风机多大,保温做得好不好,都报出来吧
内机的结霜情况怎样,有没有堵,内风机转速和风量情况怎样,蒸发器风机是否都在转,并且转速正常
如果回气管结霜,就是制冷剂在蒸发器里长时间得不到完全蒸发,围绕这一现象来展开,要么蒸发器结霜严重,查除霜电路发热丝电流,和除霜时间,除霜停止温度,膨胀阀开度过大,这些都会造成制冷剂在蒸发器蒸发不全,长时间运行使回气管结冰
回气管结冰了,可能造成压机带液运行,压缩能力变低,排气压力和排气温度自然会低,先把低压回气结冰搞定,高压自然就好了会上升
再看蒸发器所有管路是否结霜均匀?如果只是回气管结冰,压缩机没有结冰,是不会造成压机带液运行的
发表于 2019-10-15 15:20:34 | 显示全部楼层
31502 发表于 2019-10-15 14:22
如果回气管结霜,就是制冷剂在蒸发器里长时间得不到完全蒸发,围绕这一现象来展开,要么蒸发器结霜严重,查 ...

有道理,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:25 , Processed in 0.062170 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表