电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2646|回复: 8

请师傅们看一下这个冷库怎么了!

[复制链接]
发表于 2019-10-13 13:48:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前天一个用户叫去看一个3年左右20多立方冷库,用的机组是一体外机,谷轮5匹压缩机,库内用的是铁排管5面。用户反应十多天前不制冷他向冷饮公司反应后派了个师傅去给他加了氟,用了几天又不行了,只能降到-8度,前天去看时冷库停机不能启动,一启动保护器就显示断相,压机温度很高,检查电路电器件正常,当时停机压力低压0.4,高压0,怀疑漏了,但是几分钟后又启动了,运行一会后低压稳定在0.2,高压1.7,温度从-5升到-7又停机了,显示断相,强启也压机也不能启动,后来启动后关闭阀门收氟,更换过滤器和清理膨胀阀滤网后抽真空,没加氟试机一个小时左右温度降到-16离开,当时低压0.2,高压1.5,压机上都有一点结霜,今天用户打电话说又不行了,跟前几天一样,发了两张图给我看又是低压0.1,高压0。请师傅们帮忙看看怎么回事
mmexport1570943797565.jpg
mmexport1570943793494.jpg
发表于 2019-10-13 14:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑漏液现象,有没有检查排除?
发表于 2019-10-13 14:51:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电磁阀不能打开吧。要不然还是堵
发表于 2019-10-13 15:08:07 | 显示全部楼层
乱搞乱加氟,加氟过多致使压缩机运转保护,压缩机机身结霜,工况反应错乱。
 楼主| 发表于 2019-10-13 15:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-10-13 15:08
乱搞乱加氟,加氟过多致使压缩机运转保护,压缩机机身结霜,工况反应错乱。 ...

我没有加过氟,我换过滤器和清理膨胀阀滤网后,还被我放了一些氟的。荣老师怎么停机会是负压
发表于 2019-10-13 19:53:51 | 显示全部楼层
停机负压肯定堵
发表于 2019-10-13 20:50:06 | 显示全部楼层
可以用氮气看低压 有没有漏 , 测试低压压力 正常不。如果是冰堵 高压不会是零 低压有可能负压. .跟修冰箱一样方法
 楼主| 发表于 2019-10-14 00:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
找到一处高压管上漏点,等看结果
发表于 2019-10-14 00:40:28 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:28 , Processed in 0.061510 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表