美的3p空调不开电补热制热运行正常开了电辅热就整机停机什么原因

[复制链接]
发表于 2019-10-10 22:38:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电压235,外机电流9A,电辅热电流11A。电辅热开一会就停机,制冷剂放一点,开的时间能久点,但还是停机,把内机板过流线去掉就正常了,用户刚买新机,把内机换了,问题依旧,望大神们指点
发表于 2019-10-10 23:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
先判断是什么原因停机?压缩机过流?电辅热过流?还是插头接触不良发热(有些不负责任的安装师傅用16A或10A插头),还是管温过高,还是到设定温度?现在室温多少?
发表于 2019-10-11 10:27:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把过流板拔了可正常,说明是压缩机过流了,查过流原因即可手到病除。
发表于 2019-10-11 17:00:52 | 显示全部楼层
电辅热电流11A,外机电流9A,应该正常,查过流保护电路误动作原因。新机可以推给售后。
发表于 2019-10-12 10:23:37 | 显示全部楼层
在开电加热时,有可能电压有突然的压降,保护性停机,一定要全程监测电压。因为不开电加热工作正常。你测的235v电压肯定是空载的电压,去掉电流监测是不明智的选择。我碰到过类似的已经有几台多是解决的供电线路。找段线直接从源头接试下有惊喜
发表于 2019-10-12 12:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
线路接错了一般电辅热是不检测电流的,有可能是空调电源进线位置接错导致检测了电辅热电流不开电辅热没事一开就保护
发表于 2019-10-18 08:52:11 | 显示全部楼层
现在的气温.应是过热保护.是正常状态.因气温太高.现在开制冷也不怎么正常.因空调的设制温度16-30度.对空调而言现在的气温是在保和状态.
发表于 2019-10-18 11:00:50 | 显示全部楼层
大家来维修 发表于 2019-10-18 08:52
现在的气温.应是过热保护.是正常状态.因气温太高.现在开制冷也不怎么正常.因空调的设制温度16-30度.对空调 ...

非常同意您的意见,除非制造这样的环境。一般是测试冷气,先开制热,让室内温度达到28度以上,再部分阻挡外机,阻止过度的冷凝,以制造室外较高温度的环境。
发表于 2021-11-24 14:35:11 | 显示全部楼层
遇到同样的故障也是美的3p柜机,不开辅热工作多久都没事,开辅热工作一会就停机。不报故障
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 06:19 , Processed in 0.063522 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表