大家好!现有1个小冷库,外空是14立方,-18℃,R22制冷剂,配置3匹艾默生谷轮ZB冷库主机,铝排用的25双翅片铝排,不知配置铝排40米可以吗?

还有想请教一下热氟除霜应该用三通阀还是四通阀,在什么管路上增加电磁阀,谢谢!
发表于 2019-10-10 10:08:37 | 显示全部楼层
不知库房内面积多少平米?3P压缩机是足够了,铝排40米可能紧了些,用50米就好了。
热氟除霜,用选用冷热空调的四通阀换向,电磁阀和四通阀都安装在排气管上。
 楼主| 发表于 2019-10-10 10:39:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-10-10 10:08
不知库房内面积多少平米?3P压缩机是足够了,铝排40米可能紧了些,用50米就好了。
热氟除霜,用选用冷热空 ...

荣老师,库房面积是2.3X2.5米=5.75平方米,
我看网上有那种除霜三通阀卖,(不过卖家标注最好是三组以上铝排用),就是我附的图片这种,我算了一下,2.3X2.5 面积比较小 配置50米的话可能需要2片铝排,2片铝排可以同时挂到顶部吗?

四通阀的话是装在压缩机到冷凝器的管路上吗,左边接冷凝器,中间接回气管,右边接铝排管(蒸发器),电磁阀四通阀上有了应该其他的地方不用再加装了。
wadb6CAbb5FE16bF63E3C38d792d450555.jpg
发表于 2019-10-10 11:17:36 | 显示全部楼层
喜欢制冷呀 发表于 2019-10-10 10:39
荣老师,库房面积是2.3X2.5米=5.75平方米,
我看网上有那种除霜三通阀卖,(不过卖家标注最好是三 ...

库房的顶部可以复叠安装两层铝排的,只要高度不碰头就行。高度不允许,也可以安装在四周墙面上啊。
不知冷冻什么物品?进库温度是多少?周转情况如何?应综合考虑,40米铝排在不计这些因素的情况下,勉强可以的。
 楼主| 发表于 2019-10-10 11:19:42 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-10-10 11:17
库房的顶部可以复叠安装两层铝排的,只要高度不碰头就行。高度不允许,也可以安装在四周墙面上啊。
不知 ...

老师我按45米配置了。谢谢!
发表于 2019-10-10 14:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
做好了分亨一下给大家哈,谢谢
发表于 2019-10-20 21:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
期待分享
发表于 2020-1-5 16:36:41 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-10-10 10:08
不知库房内面积多少平米?3P压缩机是足够了,铝排40米可能紧了些,用50米就好了。
热氟除霜,用选用冷热空 ...

四通阀,电磁阀加在排气管上。能不能来个连接图?谢谢老师!
发表于 2020-7-20 17:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
老师,做好了吗,等了好久,怎么没见下文
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 07:16 , Processed in 0.062133 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表