师傅们,为什么环境温度越低冷库效果越差呢,环境温度三十效果蛮好

[复制链接]
发表于 2019-10-6 08:23:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题
发表于 2019-10-6 08:32:43 | 显示全部楼层
蒸发温度和压力低了,制冷量小了。
发表于 2019-10-6 10:08:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你表达错误吧?环境温度越低时,制冷效果应该会越好的。特别是风冷系统。
 楼主| 发表于 2019-10-6 16:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-10-6 08:32
蒸发温度和压力低了,制冷量小了。

这个是哪些方面引起的呢,最近遇到几个了,没搞懂
发表于 2019-10-6 21:19:27 来自手机 | 显示全部楼层
压力低了,荣老师已经说了,需加制冷剂,加多少合适要根据库温,蒸发温度对应的饱和压力,反应到低压表的压力来定,翻以前的看看吧,类似的好多
发表于 2019-10-6 21:34:53 来自手机 | 显示全部楼层
荣老都说了  蒸发温度低了  效果不好   我们冬天一般都是减少风机转速  提高冷凝温度效果就来了
发表于 2019-10-6 22:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
或者用一纸板挡住冷凝器的进风口,多观察几个循环,看是什么情况
发表于 2019-10-8 20:23:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-10-6 08:32
蒸发温度和压力低了,制冷量小了。

荣昌老师,您能具体解释一下为什么蒸发温度低就制冷量低吗?
发表于 2019-10-9 06:15:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-9 06:19 编辑
KH00000 发表于 2019-10-8 20:23
荣昌老师,您能具体解释一下为什么蒸发温度低就制冷量低吗?


蒸发温度低,对应的蒸发压力也低,说明蒸发器里的热量小,压缩机的负荷小,这不就是制冷能力小了吗?此时的低压压力也是反应低的。
反过来,蒸发温度高,对应的蒸发压力也高,蒸发器的换热量大,压缩机的负荷大,制冷量大,低压压力也是高的。
发表于 2019-10-9 10:01:39 | 显示全部楼层
冷凝风机改成高压控制的,空调(22)一般调成16个压力启动风机。  这样应该行了吧  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:27 , Processed in 0.051678 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表