毛细管出口压力如何测量出来

[复制链接]
发表于 2019-10-5 11:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
毛细管出口压力如何测量出来,我要是要蒸发温度7度,此时的毛细管出口压力是多少,请高手指点
发表于 2019-10-5 12:38:26 | 显示全部楼层
可以通过蒸发温度的对应压力换算得出。如蒸发温度为7度,制冷剂为R600a,对应的压力则为0.101MPa表压。
 楼主| 发表于 2019-10-5 12:59:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-5 14:49 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-10-5 12:38
可以通过蒸发温度的对应压力换算得出。如蒸发温度为7度,制冷剂为R600a,对应的压力则为0.101MPa表压。 ...


荣师傅,能遇见您太感谢您,我用R22,蒸发温度7度,压力是不是0.621【这个是压力表上看到的】也就是 说,在蒸发器进口接一个加注口,此时的压力就是0.62MPA或者在蒸发器出口回气管位置接一个加注口,此时的压力是0.62MpA。这个系统是不是算正常安全的运行。感谢指导
R600蒸发温度7度,温度压力对照表是0.201,怎么变0.101MPA。敬请师傅指导。
发表于 2019-10-5 14:45:55 | 显示全部楼层
周小平 发表于 2019-10-5 13:04
R600蒸发温度7度,温度压力对照表是0.201,怎么变0.101MPA。敬请师傅指导

您说的是R600的温度压力,荣老师讲的是R600a的温度压力!
发表于 2019-10-5 15:03:22 | 显示全部楼层
周小平 发表于 2019-10-5 12:59
荣师傅,能遇见您太感谢您,我用R22,蒸发温度7度,压力是不是0.621【这个是压力表上看到的】也就是 说, ...

R22制冷剂,蒸发温度为7度时,对应的压力是0.522MPa表压(由0.622MPa的绝对压力减0.1MPa=0.522MPa表压力)。这个压力是整个蒸发器在蒸发过程中换热的压力,就是蒸发压力,不要刻意强调这个压力是在蒸发器的进口或者在出口,就是整个蒸发器反应出的压力。
我在前面说的R600a制冷剂的表压力0.101MPa,也是从0.201MPa绝对压力减去0.1MPa得出0.101MPa的表压力。
 楼主| 发表于 2019-10-5 16:19:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-5 16:28 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-10-5 15:03
R22制冷剂,蒸发温度为7度时,对应的压力是0.522MPa表压(由0.622MPa的绝对压力减0.1MPa=0.522MPa表压力 ...


太感谢了,似乎有点头绪,明白了。谢谢指导,有问题我还会请教您,希望您老别在意我啰嗦。感谢
还有一个问题,现在水温29度,我设计的是7度蒸发温度,那在29到7度之间温度会由高到低变化,压力会不会有变化,变化依据又是什么。或者说变化是一个什么样的变化。也就是说设备设计好也做好了,通水循环【主要是给谁降温】开机水温度是29.慢,慢慢降温到10度或者更低,此时的压力有什么变化。如何去判断设备做的成功,合格
发表于 2019-10-5 16:37:42 | 显示全部楼层
周小平 发表于 2019-10-5 16:19
太感谢了,似乎有点头绪,明白了。谢谢指导,有问题我还会请教您,希望您老别在意我啰嗦。感谢
还有一个 ...

开始制冷降温时,制冷温度高,蒸发压力也高,随着制冷温度的不断下降,蒸发压力也会随之逐渐降低的。压力每个时段的降低,都会与当时(即时)的蒸发温度相对应。这是制冷剂与热量换热时汽化而产生的必然反应,也就是制冷剂与蒸发温度换热温差的关系。
 楼主| 发表于 2019-10-5 16:41:30 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-10-5 16:37
开始制冷降温时,制冷温度高,蒸发压力也高,随着制冷温度的不断下降,蒸发压力也会随之逐渐降低的。压力 ...

感谢荣师傅,要是压缩机功率 排气量都是标注,然后按这个数据怎么来匹配冷凝器。有类似的资料吗,蒸发器有匹配好,就是冷凝器不知道如何匹配
发表于 2019-10-5 16:53:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-10-5 16:55 编辑
周小平 发表于 2019-10-5 16:41
感谢荣师傅,要是压缩机功率 排气量都是标注,然后按这个数据怎么来匹配冷凝器。有类似的资料吗,蒸发器 ...


该话题从4楼开始,说说还是指空调冷水系统,极小型的的系统,用毛细管节流是可以的,但系统较大,都应改用膨胀阀节流。
对于某个系统的配置,那是设计问题。确定是什么样的系统,系统多大(容积),然后再计算配置压缩机的型式及功率,蒸发器和冷凝器的换热面积等等一系列的参数。足足是一本小册子,并不是几句话就能说清楚的。
 楼主| 发表于 2019-10-5 17:50:50 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-10-5 16:53
该话题从4楼开始,说说还是指空调冷水系统,极小型的的系统,用毛细管节流是可以的,但系统较大,都应改 ...

荣师傅,我是菜鸟,有没有类似学习的资料或者网址推荐一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-21 15:32 , Processed in 0.079627 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表