楼主: 黄巧林

请教一下煤气热水器问题

[复制链接]
发表于 2019-9-25 12:08:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
黄巧林 发表于 2019-9-25 12:00
用户换的新电池,我也换了新电池试都不行。电池和水压都不用怀疑,接线到另外一台热水器都可以,就是三线阀 ...

煤气罐压力过高而已,特别是这个气节白天和夜晚的温差过大煤气罐压力不平衡,你拔掉重装相当于已经泄压了。更换煤气减压阀或调小,热水器没问题。
 楼主| 发表于 2019-9-25 12:14:01 来自手机 | 显示全部楼层
hongmian 发表于 2019-9-25 12:08
煤气罐压力过高而已,特别是这个气节白天和夜晚的温差过大煤气罐压力不平衡,你拔掉重装相当于已经泄压了 ...

谢谢指教
发表于 2019-9-25 13:30:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
引起电磁阀不动作不难检查的,1、检查高压脉冲电路是不是正常能提供电磁阀电压(用替换法),2、检查温控热保护电路替换法热保护开关。3、检查风压开关是否内触点开关接触良好,万用表测量。这些都是控制电磁阀的电压输出的。