电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1632|回复: 8

160升冰柜压缩机代换

[复制链接]
发表于 2019-9-24 00:24:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台160升冰柜压缩机坏   型号为qd53制冷剂为f12      手头上有一台旧的f12压缩机   型号为zel1350d    用这个压缩机代换是不是有点大了????    如果不行的话可否用600a的压缩机进行代换???
 楼主| 发表于 2019-9-24 00:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
600a的功率120w  制冷量140w的压缩机可否代换该压缩机???
发表于 2019-9-24 06:40:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看:
360截图20190924063520595.jpg
因此,可取QD85Y(制冷量133W)/QD91Y(制冷量140W)代换。
发表于 2019-9-24 07:13:44 | 显示全部楼层
zel1350d 太大了
 楼主| 发表于 2019-9-24 09:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
3106185359 发表于 2019-9-24 06:40
看:

因此,可取QD85Y(制冷量133W)/QD91Y(制冷量140W)代换。

但是我这里没有qd85y      我们这里卖配件的也没有f12的压缩机都是600a的
 楼主| 发表于 2019-9-24 09:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2019-9-24 07:13
zel1350d 太大了

是的   制冷量大的太多了        不知可否用600a的压缩机代换呢      有的同行说是不行需要改动管路???
发表于 2019-9-24 10:18:28 | 显示全部楼层
160升随便弄个常见大小的就可以
 楼主| 发表于 2019-9-24 11:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
找不到f12的压缩机
发表于 2019-9-24 19:29:01 | 显示全部楼层
暮然心动2050 发表于 2019-9-24 09:55
是的   制冷量大的太多了        不知可否用600a的压缩机代换呢      有的同行说是不行需要改动管路?? ...

用 QD91Y 代替, 加 600 制冷剂 就行

系统不需要动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-19 00:39 , Processed in 0.073524 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表