楼主: gusfmu

海尔变频空调,开机制冷十分钟左右电源灯闪烁,定时灯常亮...

[复制链接]
发表于 2019-9-23 20:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
收藏备用。谢谢,继续关注维收结果。
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:00:19 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-9-23 14:19
【故障现象 故障原因  电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障  电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障  电源灯闪烁4 ...

我发现是一直闪的,没有断过的,一直在闪的
 楼主| 发表于 2019-9-26 09:31:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
微信图片_20190926091528.png 昨天去,打开内机主板,发现这板上的灯闪得频率很快的,,1秒闪10次的那种,,不知是不是这个板有问题,当电源灯闪,定时灯亮时,,,外机先停压机,10几秒后停风扇,,,,,停机时,的电流是6.4A  ,超过了额定电流6.3A,,然后我放了点冷煤,,,,就电流到5.几就停机,,,,而且总是开机12分钟左右停机,,,,,外机,感温头已更换过了,没有带压力表,,,,就不知压力多少了,,,,
发表于 2019-9-27 22:39:12 | 显示全部楼层
我前些天也遇同故障不同机,价格没谈好,机器也十多年了,用户觉得价高就不修,所以放弃维修。本想一修到底。
 楼主| 发表于 2019-9-28 23:17:16 | 显示全部楼层
lhj314907791 发表于 2019-9-27 22:39
我前些天也遇同故障不同机,价格没谈好,机器也十多年了,用户觉得价高就不修,所以放弃维修。本想一修到底 ...

我这是朋友的机子,当研究了了,今天网上买了一块板,,,等国庆去试一下机子,看能能不能弄好,的,