各位老师,海尔变频空调KFR-60LW/V(BPF)内机没开机,外机通电就运行

[复制链接]
发表于 2019-9-21 08:27:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔变频空调KFR-60LW/V(BPF)内机没开机,外机通电就运行,制热模式,然后打开内机开关后,调制冷制热等模式,外机一直制热,不显示故障代码,各位老师看看哪里问题,谢谢
发表于 2019-9-21 08:58:39 | 显示全部楼层
把掉四通阀
发表于 2019-9-21 09:00:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
天冷了 难道空调自己连接Wifi升级成超级感温自动模式了吗
发表于 2019-9-21 10:30:09 | 显示全部楼层
变频机都是开机不运行,你这个好,开机即运行,没有见过
 楼主| 发表于 2019-9-21 11:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
最初是内机工作,外机不工作,显示E3代码,拆下外机主板看到光耦p521与cpu连接的一个电阻锈蚀断了,5.1k的,换上就出现内机没开机,外机自己就工作了
发表于 2019-9-21 11:23:41 | 显示全部楼层
你赚了这是恒温空调
发表于 2019-9-21 11:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个机子是四通阀的电制冷不得点制热的,没有其他数据别的不好分析。
发表于 2019-9-21 12:11:09 | 显示全部楼层
这是一种外机自检模式,看一下1号和3号有没有短接,短接了会进入该模式。
 楼主| 发表于 2019-9-21 17:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-26 06:02 编辑
前进中的东子 发表于 2019-9-21 11:26
这个机子是四通阀的电制冷不得点制热的,没有其他数据别的不好分析。



这是外机的主板
关键是内机还没开机,电源开关一合上,外机就自动工作
发表于 2019-9-21 18:04:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-26 06:02 编辑
fangwenqian 发表于 2019-9-21 17:14
关键是内机还没开机,电源开关一合上,外机就自动工作


外机板子在没有进行自检程序时,插电自己呈制热状态,换板子吧。
你说的现象就是外机自检程序。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-15 18:53 , Processed in 0.061709 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表