可乐冰柜压缩机发热求老师指点

[复制链接]
发表于 2019-9-19 22:09:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
可乐展示柜制冷正常,也正常工作、但压缩机发热厉害手都不能放,压力比较大2.8左右,那保护开关已拆除放一边,如果放压缩机会立刻保护。求老师傅指点新人
FD46C5BF-88D3-4970-BC41-0D254C5CF09D.jpeg
AF1478D4-11F8-4D97-8F97-878DD4E3C5AD.jpeg
 楼主| 发表于 2019-9-19 22:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
之前是0.9左右,不制冷,我换了电容正常运行后就现在的压力
发表于 2019-9-20 07:03:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外接电压如果正常,就是展示柜蒸发器已漏进水了。
发表于 2019-9-20 08:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
估计用不了多久就可以换压缩机了
发表于 2019-9-20 11:35:28 | 显示全部楼层
这么大的压力怎么启动的起来?放点制冷剂试试。
 楼主| 发表于 2019-9-20 12:14:00 来自手机 | 显示全部楼层
17游龙戏凤 发表于 2019-9-20 11:35
这么大的压力怎么启动的起来?放点制冷剂试试。

没有加过,之前压力正常,换电容起动后就这样,也放过弗
 楼主| 发表于 2019-9-20 12:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
583121240 发表于 2019-9-20 08:39
估计用不了多久就可以换压缩机了

本来想换压缩机的,换电容就正常起动,就是压力大和压缩机发汤厉害
 楼主| 发表于 2019-9-20 12:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
就是想知道什么原因造成压缩机这么烫,
发表于 2019-9-20 13:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
levi1808 发表于 2019-9-20 12:16
本来想换压缩机的,换电容就正常起动,就是压力大和压缩机发汤厉害

压缩机轻微卡缸或线圈扎间短路,缺冷冻油,负载过重造成电流过大压缩机过热
发表于 2019-9-20 13:10:33 | 显示全部楼层
换了多大的电容啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-18 19:23 , Processed in 0.067008 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表