楼主: 房子先生

技术不精湛求助各位

[复制链接]
发表于 2019-9-16 22:03:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
继电粘连
发表于 2019-9-16 22:20:10 | 显示全部楼层
压力5.5电流5.2属正常范围,应该是两个原因,检查内机风量,管路是否有折瘪
 楼主| 发表于 2019-9-17 08:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我心飞翔. 发表于 2019-9-16 21:58
前几天宾馆修台漏水,一看下面结冰,以为少氟,跑上去接表傻了,压力正常,又加了半个压下来了,开吹风化冰 ...

我就是开高风强劲还结冰
发表于 2019-9-17 08:45:27 | 显示全部楼层
房子先生 发表于 2019-9-17 08:18
我就是开高风强劲还结冰

管子瘪了的话低压会不达标的,除非加过氟,新机此故障感觉漏氟压力不达标,是什么制冷剂?
发表于 2019-9-17 10:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
你把内机打开,看看是不是内机管头,转方向时扭瘪了。
发表于 2019-9-17 13:20:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习啦
发表于 2019-9-17 14:10:44 | 显示全部楼层
内风机出风正常的话,可能粗管折瘪了!氟多了蒸发温度会变高,不可能结冰。
发表于 2019-9-17 14:55:52 | 显示全部楼层
赞同17楼,氟多了蒸发温度会变高,不可能结冰,新机是否移动过
发表于 2019-9-17 15:17:57 | 显示全部楼层
小小沐 发表于 2019-9-16 21:25
新机放制冷剂,检查内风机,

说的是啊
发表于 2019-9-17 16:38:41 | 显示全部楼层

新机子应该不会有氟多的事,除非有人加过氟。