格力5匹空调压缩机不工作

[复制链接]
发表于 2019-9-15 06:01:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力5匹天花机压缩机不工作,风机正作正常,强制按下交流接触器压缩机工作正常,测交流接触器线圈有一端有电压送出,另一端接压缩机.逆相/相位/反相/相序保护器,更换了测交流接触器线圈380V还是没有,请教各位师傅,感谢不尽!
 楼主| 发表于 2019-9-15 06:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
格力5匹天花机压缩机不工作,风机正作正常,强制按下交流接触器压缩机工作正常,测交流接触器线圈有一端有电压送出,另一端接压缩机.逆相/相位/反相/相序保护器,更换了测交流接触器线圈380V还是没有,请教各位师傅,感谢不尽!
 楼主| 发表于 2019-9-15 06:11:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
更换了格力空调.380V 压缩机.逆相/相位/反相/相序保护器.通用NB-TM36测交流接触器380V还是没有
发表于 2019-9-15 06:52:38 | 显示全部楼层
换一下相序,还不行的话查一下内机有财神光顾了没有?
发表于 2019-9-15 06:58:32 来自手机 | 显示全部楼层
按下交流接触器压机正常工作说明相序正确,测交流接触器一端有380电说明交流接触器未吸合,应该测交流接触器上两根小线是有220电压,如没有应该检查内机板和内外机连接线
发表于 2019-9-15 07:14:57 | 显示全部楼层
控制电压
发表于 2019-9-15 09:08:04 | 显示全部楼层
顺着交流接触器线圈往前找
 楼主| 发表于 2019-9-15 11:17:46 来自手机 | 显示全部楼层
控制电压外机有输出,另端N是接相序保护器,相序保护器再接到过流保护器,测过流保护器小板供电18V也有电,直接把N端接零线交流接触器吸入压缩机工作
 楼主| 发表于 2019-9-15 11:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
外机上控制电压有输出,N端接相序保护器,相序保护器再接过流保护器,过流保护气小流供电电容两端有18V电压,N端直接接零线压缩机工作。
发表于 2019-9-15 11:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
是不是32制冷剂的,调换一下相序就可以了,这个我可吃过亏,打电话问了售后才搞定,还给了个小红包
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 22:27 , Processed in 0.058774 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表