三菱电机板dm76y606g01求助

[复制链接]
发表于 2019-9-13 13:54:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
断电上电,可以正常到压机上电,上电后几秒钟就运行灯一直闪,需要重新差点才可以,不然一开机就会运行灯一直闪烁。检测:12V和5V正常,过零检测电路波形正常,继电器工作正常,上电内机电压无波动,求后续检查思路。
IMG_20190913_134024.jpg
IMG_20190913_134020.jpg
IMG_20190913_134012.jpg
发表于 2019-9-13 14:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
管温查了没有
发表于 2019-9-13 15:00:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
上电压机得电,几秒钟灯闪,检查引起保护的因素,电流怎样?电压多少?传感器参数?内外机风扇情况等等。
 楼主| 发表于 2019-9-13 17:15:12 来自手机 | 显示全部楼层
2369733a 发表于 2019-9-13 14:08
管温查了没有

管温和室温28度这样接近8k
 楼主| 发表于 2019-9-13 17:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-9-13 15:00
上电压机得电,几秒钟灯闪,检查引起保护的因素,电流怎样?电压多少?传感器参数?内外机风扇情况等等。 ...

电流没有挂表,电压没有变化,市电235v,压机上电后没变化,传感器管温室温都是8k这样,内机风扇可以正常转动(拔掉霍尔元器有正常反应-急速后停转,电压也是有正常跳变)外机风扇没看,压机上电后有凉感,另外内外机就l,n,gnd三线相连
发表于 2019-9-13 23:38:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 京山山 于 2019-9-13 23:45 编辑

这板你修不了的,不要做无谓的,是关于设置机型与内存之间无法正常读取了数据
 楼主| 发表于 2019-9-14 00:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
京山山 发表于 2019-9-13 23:38
这板你修不了的,不要做无谓的,是关于设置机型与内存之间无法正常读取了数据 ...

嗯可能是吧  不明错误  放弃了
发表于 2019-9-14 00:02:35 来自手机 | 显示全部楼层
通讯故障
发表于 2019-9-14 00:11:03 | 显示全部楼层
继续进修,终有一日会成功的
发表于 2019-9-14 20:44:33 | 显示全部楼层

没错是报通信故障,但这是单冷板,没有通信,所以机型 设置出问题,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 13:47 , Processed in 0.069312 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表