半路出家,理论基础薄弱,常规冷库还能搞搞,特殊点的就不会计算了。比如需要将常温物品冻至零下30度,目前设备DJ100风机 20匹压缩机 170冷凝器。物品刚放入冷库的时候温度25度,压缩机有大概40多kw制冷量,而DJ100风机制冷量只有17千瓦,高温时候也多不了多少,明显不够用。而温度降到零下30度时,压缩机大概八千瓦,蒸发器又大了。这种情况又该怎么去配置膨胀阀按照什么去选择
常温物品进行速冻,是不是先要预冷?要不蒸发器风机,不是不够用就是大了
 楼主| 发表于 2019-8-30 20:28:50 来自手机 | 显示全部楼层

这个冷库膨胀阀怎么配

求助,30立方库温零下30度,常温进库冻水产品,20匹压缩机404制冷剂,DJ100冷风机,应该配多大膨胀阀?
 楼主| 发表于 2019-9-11 23:46:57 来自手机 | 显示全部楼层

帮看下冷库配置

RT809HSE编程器
冷库外径5.3×3.65×2.8,板厚15公分,实际内部空间42立方,设计温度-18度。由于没有三相电,没法上大机组,用220伏4匹艾默生涡旋压缩机,404制冷剂,本来打算采用铝排管的,又听卖设备说 涡旋机用铝排长了回气不好,容易热保护。从而改用DD30风机,家里有个现成的丹佛斯404膨胀阀 6号芯制冷量9kw,调小一点应该可以酬和用,现在最大担心4匹能不能打零下18度
 楼主| 发表于 2020-4-29 10:37:23 来自手机 | 显示全部楼层

帮看看冷库配置

接个冷库,45立方冷库,20匹压缩机 160冷凝器,DD100两台,两个5冷吨外平衡膨胀阀。用来冷冻冰袋,常温放入每次冻两三吨,要求10小时能冻到-20度,不知道这配置怎样
 楼主| 发表于 2020-5-20 07:52:18 来自手机 | 显示全部楼层

请帮忙指导一冷库的下配置

本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-20 11:19 编辑

4*3.2*2.5高 速冻库, 准备用单级30匹R404压缩机 两台DJ100,两个7冷吨外平衡。用来速冻虾子,因为虾子冻慢会黑头,所以机组必须大,虾子还要冷水预冷 冻的越快越好,每次冻0.5吨左右,库温不低于-30度。目前压缩机基本定了,风机膨胀阀还没有定型,半路出家,没有理论支持,一到这种大机组,就不会配置了,来求助坛友指导一下
发表于 2019-8-29 04:29:51 | 显示全部楼层
必须告知具体的库容和压缩机配置的功率(匹数),不能是“大概”,计算必须要具备确切的数据资料。
发表于 2019-8-30 20:50:29 | 显示全部楼层
lyghcg 发表于 2019-8-30 20:28
求助,30立方库温零下30度,常温进库冻水产品,20匹压缩机404制冷剂,DJ100冷风机,应该配多大膨胀阀? ...

库容30立方,要求库温-30度,配一台R404a制冷剂的20P压缩机组是足够了,但配一台DJ100的冷风机就小了,必须配一台DJ160的冷风机。
 楼主| 发表于 2019-8-30 22:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-30 20:50
库容30立方,要求库温-30度,配一台R404a制冷剂的20P压缩机组是足够了,但配一台DJ100的冷风机就小了,必 ...

只有一台dj100能酬和用用就行,配多大膨胀阀?
发表于 2019-8-31 05:05:29 | 显示全部楼层
lyghcg 发表于 2019-8-30 22:30
只有一台dj100能酬和用用就行,配多大膨胀阀?

凑合用,制冷量达不到,库温达不到-30度,膨胀阀用6#芯。
发表于 2019-9-12 04:37:12 | 显示全部楼层
库容42立方,要求库温-18度,只是配4P的全封压缩机,小很多。全封的压缩机应该配6P左右才行,半封的至少也应该配5P机组。新机组可能会暂时“扛”得住,用久了问题就出来了。
配DD30冷风机是正确的,膨胀阀太大了,4P机正常用3#芯就够了,最大配4#芯就了不得了。
 楼主| 发表于 2019-9-12 07:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-9-12 04:37
库容42立方,要求库温-18度,只是配4P的全封压缩机,小很多。全封的压缩机应该配6P左右才行,半封的至少也 ...

多谢指教,我也想配大的压缩机,但是220最大4匹的,没得选择。膨胀阀大了 不行就换个阀芯
发表于 2019-10-15 22:13:35 | 显示全部楼层
6号芯的制冷量 丹佛斯的是19.7kw制冷量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 17:35 , Processed in 0.065604 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表