查看: 8549|回复: 14

格力5匹风管机E5故障

[复制链接]
发表于 2019-9-10 10:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天帮朋友档口维修一台定频格力5匹风格机开机就显示E5、开了面板就可以显示制冷,内机在工作。外机没有工作。检查电压线路全部都是正常。把温感换了。重新打闸开机面板还是显示E5.什么问题?外板坏了?还是内板坏。一开机就是显示E5、求大神交流交流
发表于 2019-9-10 10:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个显然与探头无关的了。
格力E5不怎么出现的,先查电压、相序正常的话,就要查板子上的过检部分电路了
发表于 2019-9-10 11:22:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机是好的话。就考虑主板了
 楼主| 发表于 2019-9-10 11:32:21 | 显示全部楼层
赢家公寓 发表于 2019-9-10 11:22
压缩机是好的话。就考虑主板了

断开压缩机的线都是这样、压缩机是好的、现在就是换板试
发表于 2019-9-10 11:38:06 来自手机 | 显示全部楼层
压机过载保护
发表于 2019-9-10 12:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
内机主板上有个玻封4148漏电
 楼主| 发表于 2019-9-11 16:03:45 | 显示全部楼层
大悟全能家电 发表于 2019-9-10 12:16
内机主板上有个玻封4148漏电

准备换板,现在在等板回来
 楼主| 发表于 2019-9-11 16:04:49 | 显示全部楼层

还没有到压缩机那步。以压缩机没有关系
发表于 2019-9-11 19:05:48 | 显示全部楼层
是不是老鼠咬坏线了,我遇到过几次
发表于 2019-9-11 20:29:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽