去看个四头煲仔炉380V 开机能正常加热 有时关一个炉头跳总闸 总闸250A分闸不跳 去掉一个并在一起炉头不跳4个炉头只能接3个 不管并接哪一项都不行 每个炉头3500W 任意接3个炉头不会跳 只有关时才会跳
 楼主| 发表于 2019-9-10 07:16:48 | 显示全部楼层
就是这个
QQ图片20190910071532.png
发表于 2019-9-10 08:18:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还没有修过这么大的。单个3500瓦的经常修。像这种故障建议你换一个空气开关
发表于 2019-9-10 09:24:03 | 显示全部楼层
没过保修。
发表于 2019-9-10 09:31:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 ww5063128 于 2019-9-10 09:37 编辑

没搞过为么大的,有可能是总开关的问题,也有可能是三相负载不平衡,零线漏电造成的。
发表于 2019-9-10 09:32:41 | 显示全部楼层
标示功率是3.5KW*4.也就是那个炉14KW.4个炉共56KW.电流约85A,建议你检查线够不够大。若线不热的话可能是开关坏了。
发表于 2019-9-10 20:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
换空开试试看,可能是空开触点烧坏了。
发表于 2019-9-10 20:56:38 | 显示全部楼层
把空开图片传上来空开,记住不能用带漏电的。总功率不到16kW,250的空开太大了。
 楼主| 发表于 2019-9-12 06:56:57 | 显示全部楼层
厨房里还有20千万2个 16千万3个 同时开不跳闸 就这个跳
 楼主| 发表于 2019-9-12 06:57:57 | 显示全部楼层
总闸换过了 总闸带漏保的