排管库配置

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-9-27 15:37:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-27 16:31 编辑

请教荣老师及前辈师傅,冷库的配置是上面所说的,加了9.2公斤R 404A ,库温-15度时低压压力表只有0.9公斤,高压13.5公斤,三相电流7A ,但制冷速度相当快,库温从25度降到-15度只需35分钟,回气桶全部结满霜,至到压缩机吸气口不结霜,按照荣老师说的,库温-15度,蒸发器-20度,对应R 404A 此时压力应3公斤,扣除一定压力损失,低压压力表应2公斤吧,有些不解,另外有师傅说海立的冷库压缩机是空调机,是转子压缩机,不是涡旋压缩机,不知如何是好了,请荣老师和前辈师傅们指教,万分感谢
彭胀阀是丹弗斯内平衡4#芯
发表于 2019-9-27 16:46:35 | 显示全部楼层
31502 发表于 2019-9-27 15:37
请教荣老师及前辈师傅,冷库的配置是上面所说的,加了9.2公斤R 404A ,库温-15度时低压压力表只有0.9公斤, ...

库温,蒸发温度与压力的关系,不任是什么压缩机都一样,与压缩机的型式无关。
R404a制冷剂,库温-15度,蒸发温度为-20度,对应R404a的饱和压力为0.206MPa(约合2.1kg)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在1.7MPa(约合1.8kg)表压。低压压力还低了点,如果膨胀阀没有调动,那就是制冷剂还没加足。
 楼主| 发表于 2019-9-27 17:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣老师及时回复,彭胀阀没有调过,是保持的出厂状态,低压压力低了点,但压机不怎么热,回气已经结霜到压缩机回气口了,制冷相当快,开机10分钟就把库温从-8降到-15度了,客户只要求-15度,之后要等45分钟左右库温才会上升到-8度的开机温度,温度范围是设定的-8度到-15度,我没有制冷剂了,像这样的情况可以不加制冷剂了吗?海立的压缩机自带喷液冷却,还有回气冷却,现在我这里环温25度,压机运行时间短,停机时间长,压机上端排气温度手摸不炀,没有测实际温度,估计在60度那样,另外海立的压缩机究竟是什么压缩机啊,是转子压缩机还是涡旋机,海立压缩机究竟好不好,有没有什么问题,请荣老师及前辈师傅们用得多的指点一下,谢谢