  今天接修两台制冰机,一台大一点的,一台小一点的。小的淋水分流管小孔堵塞很快修好,大的结冰很慢,还在查找原因。拆开后盖我发现两台机子的压缩机排气管都是接在冷凝器下面先上图 DSCN1903.JPG DSCN1904.JPG DSCN1905.JPG DSCN1906.JPG DSCN1907.JPG
  小一点的机器冷凝器制冷剂流向是直接螺旋向上,大的冷凝器分三层,压缩机排气管接在靠里层下面,这样有两层向上流动,只有 中间一层向下流动。无论先接那个口,只少都有一层制冷剂流向是向上的,只有水平放置才会避免这个问题,还有就是压缩机排气管接在冷凝器进风面这一层,按照我的理解,热交换两种工质的流向应该是相反的,这样热交换效率才会更大
  大家说说到底是我的理解错误,还是厂家设计错误,按道理厂家工程师不可能犯这么低级的错误啊
  制冰机工作在结冰状态蒸发温度大约是多少度,怎样判读制冷剂充注量刚好,(134a冷媒)
发表于 2019-9-6 13:11:29 | 显示全部楼层
你是否搞错看错风的方向?冷凝基本都是用负压风的(整体平均风速、风流量各点平均)。
图4中的冷凝风是吹向压机的才对!
 楼主| 发表于 2019-9-6 16:49:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2019-9-6 13:11
你是否搞错看错风的方向?冷凝基本都是用负压风的(整体平均风速、风流量各点平均)。
图4中的冷凝风是吹向 ...

风向是这样,排气管接在外面一层下面,我原来叙述有误
发表于 2019-9-7 20:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-9-7 22:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
找台直冷冰箱看看冷冻管的流向。
 楼主| 发表于 2019-9-8 11:42:37 | 显示全部楼层
haohao880509 发表于 2019-9-7 22:55
找台直冷冰箱看看冷冻管的流向。

蒸发和冷凝管子走向不一样吧
发表于 2019-9-8 20:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
知道并不是一个方向就够了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-19 02:12 , Processed in 0.071526 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表