空调自动停机等一会可以再次开机

[复制链接]
发表于 2019-9-5 15:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 歌之海 于 2019-9-5 16:01 编辑

菜鸟有求教1.5格力挂机。开机电流3.6v压力3.5.工作哟小时候停机。压力8.5。四通阀并排的三管子两冷一热。后方中间管子热。请问是否正常。两工艺管都有露水。再次开机,大约十几分钟停机。菜鸟求各位大神指点迷津。毛细管没有结霜。刚刚发现停机后外机输入只有153v。内机风扇还在转,外机风扇元停机,请问是不是内机问题
发表于 2019-9-5 16:19:09 | 显示全部楼层
空调开几度,空调温度调低点看看会不会停.
发表于 2019-9-5 16:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先弄清楚输入电压153v的问题。再根据实际情况把153v恢复正常市电压220v,然后检测整机工况
 楼主| 发表于 2019-9-5 19:04:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 歌之海 于 2019-9-5 20:52 编辑



(安)老大。打字快了失误。
 楼主| 发表于 2019-9-5 19:09:12 | 显示全部楼层
smji1990 发表于 2019-9-5 16:19
空调开几度,空调温度调低点看看会不会停.

遥控器显示21度
 楼主| 发表于 2019-9-5 19:17:01 | 显示全部楼层
更正一下,大意了。把安,搞成了伏。
发表于 2019-9-5 19:59:57 | 显示全部楼层
电压输入153,先解决这个问题
发表于 2019-9-5 20:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
多少年的空调了,时间长了电源线容易老化,建议换根电源线试下
发表于 2019-9-5 20:28:21 | 显示全部楼层
这153v确实不正常,我觉得是线路问题带不起压缩机,停机后我建议断开压缩机,测量看是否有220,如果还是153就是测内机输出端
 楼主| 发表于 2019-9-5 20:37:57 | 显示全部楼层
翁兴华 发表于 2019-9-5 20:21
多少年的空调了,时间长了电源线容易老化,建议换根电源线试下

感谢你的建议,是好多年了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 18:36 , Processed in 0.034929 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表