22冷库温度拉不下去

[复制链接]
发表于 2019-9-2 23:45:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5P外机,长7.7m,宽2.7m,高2.3米的冷库。以前的问题是温度最多到负13度,不停机,回气管结冰到压缩机跟部,蒸发器一面一半没霜,高压16个,低压2个。今天换了过滤器,两个膨胀阀,03阀芯,以前的膨胀阀不知谁调过,两个还不一样,新的膨胀阀我没动换了,现在是高压14,低压2个,电流5A,K开机温度负2度,三个半小时负8.1度,回气管结霜,还有三四厘米到压机跟部,是什么问题?得调膨胀阀吗?好长,老师们辛苦了。
IMG20190902221802.jpg
发表于 2019-9-3 05:26:05 | 显示全部楼层
库房面积20.8平方,库容48立方,正常应该配5P的半封压缩机组,一体机的全封压缩机,必须配6.5P的功率;膨胀阀必须配4#芯。不知排管蒸发器是多粗的光管?总共配了多少米长度?
R22制冷剂,库温-8度,此时的蒸发温度为-13度,对应R22的饱和压力为0.218MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.19MPa(约合2kg)表压左右。提供的低压压力也正好差不多(一定要注明压力单位!)。
膨胀阀没调动是对的,不可随便调动的。库内蒸发排管应该定时除霜,不能结霜过厚,以免影响传热降低制冷效果。
发表于 2019-9-3 08:42:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-9-3 05:26
库房面积20.8平方,库容48立方,正常应该配5P的半封压缩机组,一体机的全封压缩机,必须配6.5P的功率;膨胀 ...

谢谢荣老分享,学习了
发表于 2019-9-3 08:56:42 | 显示全部楼层
谢谢分享老师傅点题学习
发表于 2019-9-3 09:24:16 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-9-3 05:26
库房面积20.8平方,库容48立方,正常应该配5P的半封压缩机组,一体机的全封压缩机,必须配6.5P的功率;膨胀 ...

很专业,也很详细!谢谢分享技术。
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:29:02 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师,18毫米的管151米,温度刚看了负10度,不如以前,膨胀阀是不是还的调,以前厂家安装的膨胀阀高温包在库内,是内平衡的,一片管子不结霜是啥原因了?
发表于 2019-9-3 10:23:14 | 显示全部楼层
回气管结霜不严重还是允许的,不能结冰,不过,你这种情况太长了,已快到压缩机根部了,说明冷剂在蒸发器未完全汽化。对应的问题一般是:1)设计时蒸发器面积不够;2)蒸发管结冰严重,导致冰库里热交换不正常。如果是有风机强冷的,也有可能风机有故障。3)温度传感器故障。不过你的情况不存在这个问题。膨胀阀出厂前都是调好的,自己一般不可轻易调。只是更换时需要根据冷剂类型等选对型号。你才打了3个半小时,也不知道你当地处于什么位置,环境温度如何,如果外面比较热,制冷速度会比较慢。建议再观察看看。冷库温度降不下来,除了系统功率合适、电、机系统外,还有冷库工程施工的问题。如果隔热层做得不好,或是时间久了,性能差了,保温性能不佳,也会导致问题。不过这点可从温升速度看出来。
发表于 2019-9-3 17:00:02 | 显示全部楼层
维修学徒666 发表于 2019-9-3 09:29
荣老师,18毫米的管151米,温度刚看了负10度,不如以前,膨胀阀是不是还的调,以前厂家安装的膨胀阀高温包 ...

真让我哭笑不得!指头那么点粗的管151米,就不会说下什么材质的管?是光管还是带有翅片的管子?叫我怎么去跟你们验算?回答你们这些人的问题真累啊!不是不说这个就是不说那个,像“挤牙膏”一样,问点说点;温度压力不写单位,什么压力“几个”,不知什么口气!左一下右一下,整天跟着打转转。
讲了膨胀阀不能调,还要说“是不是还得调”?那你就去调吧!我也不想去计算了,你想怎么搞就怎么搞。
 楼主| 发表于 2019-9-3 17:12:39 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-3 17:24 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-9-3 17:00
真让我哭笑不得!指头那么点粗的管151米,就不会说下什么材质的管?是光管还是带有翅片的管子?叫我怎么 ...


老师,是带赤片的,库里有两个膨胀阀

还是跟我挤牙膏啊?带翅片,是双翅片还是三翅片?什么管质的?铝管?还是......?翅片管哪有18mm的???啊呀,真是无语!
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2019-9-3 22:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
维修学徒666 发表于 2019-9-3 17:12
老师,是带赤片的,库里有两个膨胀阀

还是跟我挤牙膏啊?带翅片,是双翅片还是三翅片?什么管质的?铝管 ...

荣老师,麻烦你了,双翅片的,吕管,u型弯头那是20mm的,有翅片的地方更粗,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 06:13 , Processed in 0.065250 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表