求助,维修后,低压上不去。

[复制链接]
发表于 2019-9-2 20:54:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣版你好,我单位有一个小型冷库,设计温度负18℃冷库长6米宽4米高2米,压缩机是谷轮8匹半封闭风冷机组R22雪种,丹佛斯外平衡5号膨胀阀,DD30蒸发器,系统加液10公斤,机组离冷库大概10多米吧,现在系统高压1.4兆帕低压0.2兆帕库温—6室外温度33℃,回液管结露,温度下降很慢甚至不下降,膨胀阀除了阀盖儿以外都结很厚的霜,不过过滤网不脏,蒸发器结微霜,说实话搞了好几天了一直没有进展,在此跪求老师赐教!
 楼主| 发表于 2019-9-2 21:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
版主好,不小心贴发错了,帮忙删除。感谢!
发表于 2019-9-3 04:54:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
alvin红德 发表于 2019-9-2 21:54
版主好,不小心贴发错了,帮忙删除。感谢!

库容48立方,要求库温-18度,配8P半封压缩机是超大的了,但冷风机又按5P机配的刚好,膨胀阀如果按5P机配只要4#阀芯就够了。
R22制冷剂,库温-6度,此时的蒸发温度-11度,对应R22的饱和压力为0.224MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2MPa表压左右。该机的低压已经是0.2MPa,说明是正常的。环温33度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,一般取中间值12度,那就是45度,对应R22的饱和压力为1.631MPa表压,该机的高压压力稍微低了一点。
库温在0度以下后,系统最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,最后是回气管,直到压缩机的吸气阀为止。根据该系统结霜的状态,有必要再补充些制冷剂。
膨胀阀的调节杆必须调整在中间位置上,保持出厂状态不变,以后也不得随意调动。运行中可以用扳手敲敲阀体的两侧。
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:00:26 来自手机 | 显示全部楼层
荣版你好,我公司新装一小型冷库,R22雪种设计温度负18℃,冷库长5.5米宽4米高2.6米,都淩5匹半封闭压缩机风冷机组,DD50冷凝器,DD40蒸发器,丹佛斯Tx2膨胀阀3号阀芯,冷库在一楼,机组在二楼露台,膨胀阀跟机组高差2.5米,没做回油弯,高压12的管低压22的管。装机组的时候不在,系统运行10天后,膨胀阀漏氟,修好后,排空气,充氟,打到-15度开始低压一直在0.07mp表压,高压1.4mp表压,环境温度29度多点。继续充氟低压一直不上升。而且机组在库温-12度开始(进气回气分别保温,保温效果挺好),压缩机电机侧有霜,到了-15度霜开始退去,刚好退到吸气口处,膨胀阀阀盖有冰。库内蒸发器出口管路未保温无霜,打冷时间比最初安装运行时时间明显长不少,压缩机电流8个左右。膨胀阀已调到中间位置,不知道怎么办了,在此跪求老师赐教!
发表于 2019-9-3 15:03:06 | 显示全部楼层
alvin红德 发表于 2019-9-3 14:38
正常咨询,老删帖是什么情况?

荣老师已经给你详细解答,你偏喜欢多次重复发帖问同样问题,
是在浪费论坛资源和大家的阅读时间。不行的建议在附近找师傅修。谢谢
 楼主| 发表于 2019-9-3 16:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
你好!版主。我不是老重复发帖,是我在word中编辑好的文字,复制过来的,没想到复制来的是别人链接上的。删除不掉帖子了,所以我提出希望版主能把这个帖子删了。     我的问题是反复发的那个,也就是上楼的那个。跟这个开头贴子看着很像,实际不一样。感谢荣老能这么快解答,但那不是我要咨询的问题。所以我重新开了贴,发了两次。我很抱歉,给你们添麻烦啦。     希望前辈能给予解答楼上那个问题。万分感激!!!
发表于 2019-9-3 17:18:36 | 显示全部楼层
alvin红德 发表于 2019-9-3 09:00
荣版你好,我公司新装一小型冷库,R22雪种设计温度负18℃,冷库长5.5米宽4米高2.6米,都淩5匹半封闭压缩机 ...

库容57.2立方,设计库温-18度,必须配置8P分封闭式压缩机组,5P差远了!冷风机必须配DD60型的,DD40的也太小了!丹佛斯膨胀阀必须配7#芯的,3#芯免谈!!!机组不可高于蒸发器!!!至少要与蒸发器在同一地面上。高低压管径用多大,必须与压缩机的进出管口一致就行了。
其它方面我也不去验算了,配置差距很大,新机可能会“抗”一阵,用久了各种问题都会出来了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:35 , Processed in 0.055309 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表