MDV4+故障?

[复制链接]
发表于 2019-9-2 18:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    美的多联机开始主机报故障H7,查代码得知是内外机不匹配,查了好久,没发现问题。换了主板,重新上电,主板还是搜索不到两台内机,我这个系统总共5台内机,显示03,就是说只搜到3台内机,我拨码设置是5台,这样就开机不了。再报H7,拨码为3台,那3台能开起来,能制冷,在那 3台开起来的基础上这2台也能开起来,制冷也正常。可是这2台单独就开不了。请问懂行的师傅,这是怎么回事?主板为啥检测不到这2台内机?S6的1,2,3都在0位,也就是自动搜索内机。这2台内机处在离主机最远的位置,要怎样拨码设置?谢谢各位大师! 微信图片_20190902181211.jpg 微信图片_20190902181248.jpg
 楼主| 发表于 2019-9-2 18:33:47 | 显示全部楼层
开始我以为是通讯线的问题,换了线,故障依旧。
发表于 2019-9-2 19:06:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
自动寻址的。内机地址重复。
发表于 2019-9-2 19:18:02 | 显示全部楼层
等高手的的回答,学习下
发表于 2019-9-2 19:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
克林巴巴 发表于 2019-9-2 18:33
开始我以为是通讯线的问题,换了线,故障依旧。

内外机重新断电试试
 楼主| 发表于 2019-9-2 20:16:40 | 显示全部楼层
q841584694 发表于 2019-9-2 19:06
自动寻址的。内机地址重复。

请问大师那要怎样解决?
发表于 2019-9-2 20:17:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,论坛有你更精彩。
 楼主| 发表于 2019-9-2 20:17:29 | 显示全部楼层
15960890296 发表于 2019-9-2 19:26
内外机重新断电试试

试过,没用。
发表于 2019-9-2 20:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
今天遇到了一样的故障,丟了一台内机地址,不知道怎么设置,谁能告诉一下,如何设置内机地址
发表于 2019-9-2 21:19:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 yongkangchen 于 2019-9-2 21:23 编辑

内机台数减少,去检查通讯线,内机主板。如果都正常手动重新设地址!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-18 19:27 , Processed in 0.067741 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表