楼主: 存电的电容

请荣老指点低温冷库怎样配制冷机组

[复制链接]
发表于 2019-8-30 20:17:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-30 20:37 编辑
存电的电容 发表于 2019-8-30 19:31
荣老师这个冷库用的铝排直径是28的两翅片,麻烦荣老指教!谢谢荣昌支老师! ...


库容140立方,库房面积50平米,要求库温-40度,采用R404a制冷剂,配一台30P的双级压缩机组就够了,配28的双翅片铝排管600米,整个库房就已经足够了。还配有两台DD140冷风机,那都是多余的了。如果不配铝排管,单独配两台DD90的冷风机也够了,两台DD140的冷风机都大了。不知你们是怎么想的,配得太离谱了。
你看看人家是怎么配置的?www.jdwx.info/thread-779201-1-1.html,库温与你的差不多,都是采用双级压缩机;库容只是比你的小了一点,库房里是怎么配置的?
 楼主| 发表于 2019-8-30 22:31:38 | 显示全部楼层
谢谢荣昌制冷的支老师耐心指导!支老我用两台15匹双级制冷机组。一台15匹双机低温机组给铝排管300米(直径22双翅片)降温,分3路3个膨胀阀(4号芯)。再用一台15匹双级低温机组给一台DJ90降温。你看合理吗支老?这样风冷加直冷加快冷冻速度。这样行吗?还请支老指教!谢谢!
发表于 2019-8-31 05:16:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
存电的电容 发表于 2019-8-30 22:31
谢谢荣昌制冷的支老师耐心指导!支老我用两台15匹双级制冷机组。一台15匹双机低温机组给铝排管300米(直径2 ...

两台15匹双级制冷机组。一台15匹双机低温机组给铝排管300米(直径22双翅片)降温,分3路3个膨胀阀(4号芯)。再用一台15匹双级低温机组给一台DJ90降温,那DJ90的冷风机就小了些,应配一台DJ120的冷风机才合适。
嗯,如果整个库房这样配置那就没问题了,好像铝排管的直径没有22的规格吧,只有25和32的规格吧。
 楼主| 发表于 2019-8-31 12:46:40 | 显示全部楼层
谢谢荣昌制冷的支老耐心指导!非常感谢!