海尔变频显示F18

[复制链接]
发表于 2019-8-28 18:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修一台海尔变频显示F18。查百度说是压机失步。外机风机和压机均不动作。已经代换了内外机连接的通信线。测5V和15V供电到模块板电压正常。现在已经拆了外机的二块板回家、下一步不知道换那块板好。想修嘛。没有资料。
IMG_0574_副本.jpg
IMG_0575_副本.jpg
发表于 2019-8-28 20:02:16 | 显示全部楼层
[FF0000]模块板********
发表于 2019-8-28 20:28:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你都拆了俩块了何必不把内机的也拆了换
发表于 2019-8-28 20:47:18 | 显示全部楼层
两块板都换了吧
发表于 2019-8-28 20:48:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiuyuanjin 于 2019-8-28 20:50 编辑

f18  是电原过压保护
 楼主| 发表于 2019-8-28 21:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
qiuyuanjin 发表于 2019-8-28 20:28
你都拆了俩块了何必不把内机的也拆了换

和内机板有关系吗?内风机正常转动。通信电压有波动。
发表于 2019-8-28 22:05:17 | 显示全部楼层
5楼说的是得检查呀
发表于 2019-8-29 08:59:34 | 显示全部楼层
过压保护了,楼主研究好了没有啊
 楼主| 发表于 2019-8-29 22:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的事业 发表于 2019-8-29 08:59
过压保护了,楼主研究好了没有啊

这几天很忙。没有研究到。修复一定回复。
 楼主| 发表于 2019-9-18 08:03:24 来自手机 | 显示全部楼层
最终换了模块板修复成功。