第一次修冻库,环境温度35度;冻库温度3度,高压1.9MPa,低压0.27Mqa,膨胀阀到蒸发器结霜(膨胀阀新换的)蒸发器部分结霜,额定电流是6.89A,现在运行电流是8.4安,压缩机最大运行电流是12A,请问这台机器是不是氟少了?
发表于 2019-8-28 19:25:59 | 显示全部楼层
不任是冷冻还是冷藏库,只要库温在0度以上,系统的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
只要膨胀阀没调动,仍然保持出厂状态不变,那就是系统中的制冷剂少了的表现!!!
 楼主| 发表于 2019-8-28 20:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老师电流会随着加氟变大,我怕电流过保,控制在最大运行电流12A就可以了吗?
发表于 2019-8-28 20:39:16 | 显示全部楼层
Zoubo123 发表于 2019-8-28 20:21
老师电流会随着加氟变大,我怕电流过保,控制在最大运行电流12A就可以了吗? ...

开始时库温高,负荷大,电流会超高一点,这是正常的反应。但随着库温的下降,电流也会随之下降,没事的。
 楼主| 发表于 2019-8-28 20:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-28 20:39
开始时库温高,负荷大,电流会超高一点,这是正常的反应。但随着库温的下降,电流也会随之下降,没事的。 ...

好的,谢谢老师