小型冷冻库温度降不下来。

[复制链接]
发表于 2019-8-27 18:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
r404a压缩机型号tfh2480z环境温度16度。冷冻库温度负12度。低压。0.070MPa高压1.643MpA.冷冻库有坏了好几年。然后这个压缩机是新换的。干燥过滤器也是新换的。电磁阀也是新的。(旧的电磁阀堵住不工作。)
发表于 2019-8-27 19:16:59 | 显示全部楼层
再加点制冷剂
发表于 2019-8-28 08:05:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不知库容多大?R404a制冷剂,库温-12度,此时的蒸发温度为-17度,对应R404a的饱和压力为0.243MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2MPa表压左右。你提供的低压压力太低了,如果膨胀阀没调动,仍然保持出厂状态,那就足以说明系统中的制冷剂太少了。
 楼主| 发表于 2019-8-28 16:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师!加制冷剂然后高压就保护。低压上不去。(膨胀阀会不会脏了堵住了)。。
发表于 2019-8-28 16:51:37 | 显示全部楼层
shihong77 发表于 2019-8-28 16:22
谢谢老师!加制冷剂然后高压就保护。低压上不去。(膨胀阀会不会脏了堵住了)。。 ...

运转中用扳手在膨胀阀的两侧用力敲敲几下,检查供液过滤网和膨胀阀进口里面的滤网。
都是新换的,堵的可能性不大。
 楼主| 发表于 2019-8-28 17:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-28 16:51
运转中用扳手在膨胀阀的两侧用力敲敲几下,检查供液过滤网和膨胀阀进口里面的滤网。
都是新换的,堵的可 ...

谢谢老师!膨胀阀是旧的。也没有拆下来过。 以前别人有没有调试过也不知道。(这个冷冻库差不多有用了五六年呐。只有两年的时间,工作是正常的.冷冻库很小,差不多宽三米长五米。餐馆用的。)
发表于 2019-8-29 16:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
修好请分享经验
 楼主| 发表于 2019-8-29 18:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-29 19:21 编辑
科技制冷北皋 发表于 2019-8-29 16:56
修好请分享经验


还没修理好冷库温度降不下来。有一个报警提示。工作正常停情况下,突然间就会有个报警提示。看了说明书说是只有两个原因。一个是风扇坏了。一个说主板坏了。( 然后它这里化霜。是这样的时间。两点多一次,六点多一次,九点多一次。)porkka是这个的牌子。主板dixell xw270k_p 压缩机tfh2480z r404a
报警显示cds然后所有的都停掉,这个报警提示已经好多年了。
发表于 2019-8-30 15:46:21 | 显示全部楼层
这帖子,看的就是像电视剧一样,看看的就没下集,连预告片没了,静待结果,给答题者支持,
发表于 2021-2-27 00:31:02 | 显示全部楼层
智能库,采集信息挺全的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 18:43 , Processed in 1.805354 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表