小型冷藏库回气管,蒸发器不结霜

[复制链接]
发表于 2019-8-26 15:30:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
Ktv啤酒8立方米小型冷藏库,温控器调节在-3°-10°,外机是3匹室外机组,内为风冷蒸发器,已使用4年,库温能达到温控停机要求,最近发现开库门不见白雾了,内蒸发器不结霜,回气管不结霜,库温在-3度左右,低压表0.3mpa,膨胀阀出口有霜,R22的,请问一下问题所在,室外外机清洗了的
发表于 2019-8-26 17:48:55 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-3度,此时的蒸发温度为-8度,对应R22的饱和压力为0.280MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.23MPa表压左右。
低压压力比正常高,蒸发器和回气管等结霜又不全,冷气不强,说明压缩机的压缩性能下降了。如果是全封压缩机,那就只有更换了。
 楼主| 发表于 2019-8-26 23:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣昌老师
发表于 2019-8-30 16:43:30 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-26 17:48
R22制冷剂,库温-3度,此时的蒸发温度为-8度,对应R22的饱和压力为0.280MPa表压,扣除回气管路一定的压力损 ...

冒昧的问,咋知道压缩机性能不好了呢,
发表于 2019-9-1 20:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
建行123 发表于 2019-8-30 16:43
冒昧的问,咋知道压缩机性能不好了呢,

荣师傅是从库温与低压压力对应判断不缺冷媒。排除冷媒那只有压缩机排气量了。个人觉得可以测一下蒸发器风扇电流,会不会是蒸发不完全回液导致压缩机损坏呢
发表于 2019-9-5 15:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得系统应该有不凝性气体积集,应抽氟放空,最好来一次换油,抽真空,然后加氟。