制冷系统判断参数,觉得这个文章还可以共享下

[复制链接]
发表于 2019-8-27 13:53:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-27 14:10 编辑
孙中孝 发表于 2019-8-27 11:52
看到这篇文章的时候,蒸发温度是6度(实际看过文章说厂家设计的最佳温度是6度),心想“荣昌”老师看到了肯 ...


大家都知道,制冷状态下,R22制冷剂空调正常的低压压力为0.48MPa表压,对应的饱和温度为4~5℃;R410A制冷剂空调正常的低压压力0.8MPa表压,对应的饱和温度也是4~5℃;R32制冷剂空调正常的低压压力为0.86MPa表压,对应的饱和温度同样是5℃左右。根据制冷剂饱和温度与蒸发温度的换算关系,蒸发温度比制冷剂的饱和温度低5℃左右,故这几种制冷剂空调的蒸发温度都是在0℃左右。如果超过(脱离)这种关系,改变了空调的蒸发温度,那相对应的饱和压力也就改变了。
假如这三种制冷剂空调的蒸发温度都是6℃,制冷剂的饱和温度就是11℃了,那相对应的饱和压力分别为0.605MPa(R22)、1.01MPa(R410A)、1.05MPa(R32),以实际相符吗?可能吗?行得通吗?这不是明显的瞎扯和误导吗?!
发表于 2019-8-27 17:07:14 | 显示全部楼层
荣昌老师改的真棒,也让大家认识到知识的重要性,不能胡乱写东西
发表于 2019-8-27 19:09:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享!~长见识了!
发表于 2019-8-27 20:01:07 | 显示全部楼层

学习了
发表于 2019-8-28 20:15:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-28 20:44 编辑

樓主論述正確但一般人看不明白,可惜.


你的话也决定了你的水平。   荣昌制冷
发表于 2019-8-28 20:33:17 | 显示全部楼层
深深佩服荣昌版主的逻辑性与理论水平文字能力
发表于 2019-8-29 07:34:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-26 19:22
写得不怎么样,主题的针对性不强,关键话题还阐述得不够全面,逻辑性扣得还不紧,文章的整体性还很零乱,有 ...

修改后不错,学习了,
发表于 2019-8-29 15:05:37 | 显示全部楼层



学习了,感谢分享!深深佩服荣昌版主的逻辑性与理论水平文字能力,不是一般人的能力,需要很长时间的积累。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 07:30 , Processed in 0.057816 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表