你好老师们,25匹机头配310风机大不大请指教一下

[复制链接]
发表于 2019-8-25 22:23:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
25匹机器配310dd的,拉到-18度,老师们,库体是13米厂宽8米,高四米,师傅们给配一下,还有得配多大的膨胀阀,谢谢
发表于 2019-8-26 03:55:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-26 04:48 编辑

库容416立方,要求库温-18度,需配38P的半封压缩机组,25P的机组差远了!正常配DD200的冷风机就够了,配置的问题都没搞顺,膨胀阀就免谈了。
 楼主| 发表于 2019-8-26 09:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-26 10:12 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-8-26 03:55
库容416立方,要求库温-18度,需配38P的半封压缩机组,25P的机组差远了!正常配DD200的冷风机就够了,配置 ...


老师,38匹如果配风机的话配多大合适,如果用一个风机的话用多大的膨胀阀

上面已经说了该配多大的冷风机,你不会看吗???   荣昌制冷