空调制冷系统不同压力值的状态监测与故障判定

[复制链接]
发表于 2019-8-21 08:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2019-08-21_074640_conew1.jpg
2019-08-21_074710_conew1.jpg
2019-08-21_074727_conew1.jpg
 楼主| 发表于 2019-8-21 08:06:06 | 显示全部楼层
关于压力:
停机后压缩机没有工作,但压缩机里面是有压力的,停机后里面的压力不管是高压管低压管都是相同的,因为它们是串通的所以整个系统里的压力平衡,也就是平衡压力。一般是在1。0MP。而压机启动后,把里面的压力压向高压管,此时高压管就是高压达到2。2MP左右,而高压压力在经过整个系统又重新流回到压缩机时,此时压力就是低压只有0。5MP左右。
发表于 2019-8-21 10:14:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩...
发表于 2019-8-21 17:14:00 | 显示全部楼层
多谢分享,虽然字有点小
发表于 2019-8-21 17:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机发热和冷却的平衡压力不相同