楼主: 钟有志

空调漏氟,咋办!

[复制链接]
发表于 2019-8-21 11:01:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
气门芯
发表于 2019-8-21 11:03:57 | 显示全部楼层
魔鬼年年有,道高胜一筹,用心查找,终会逮住李鬼!
发表于 2019-8-21 11:43:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还能咋个办,继续找漏补漏,加冷媒。
发表于 2019-8-21 11:46:26 | 显示全部楼层
几天漏完还找不到漏?不可能!
既然都不漏那就是外机两三通那儿漏。
发表于 2019-8-21 12:29:10 | 显示全部楼层
查漏要细心,我查外机会做一条大小头的铜管把高低阀一起打压,防止漏网之鱼。
发表于 2019-8-21 12:34:59 | 显示全部楼层
唉唉!格力有核心技术,漏F点也该有核心枝术。
  看来小师兄还没取到真经了吧,待须努力,继续呗

评分

参与人数 1威望 +2 幽默 +3 收起 理由
雅马哈150 + 2 + 3 十分精辟!

查看全部评分

发表于 2019-8-21 14:47:44 | 显示全部楼层
还有一种可能就是冰赌
发表于 2019-8-21 14:57:56 | 显示全部楼层
前段时间修一厨房4门冷柜冷冻不制冷,盘管后3天就降不下温漏了,铜管有几个接头,怀疑没有焊好,高低压分别打压都不漏,把冷凝器打压后泡水里也不见冒泡,把接头都重新焊一遍还是只能管3天,直接买一个冷凝器换上就好了,有时候在常温下保压不漏,实际工况发热才会漏。
发表于 2019-8-21 15:36:39 来自手机 | 显示全部楼层
我今年碰到一用户放氟,格力35定频机移机后第二天就打电话给我,说没氟了,上门一看那个气不打一处出来,外机铜管帽都被用户拧裂了,用户死活不认帐,直到重新加好氟试机时,用户才说:帽子怎么又漏了(滴水),快紧紧
发表于 2019-8-21 17:04:12 | 显示全部楼层
1363822353 发表于 2019-8-21 15:36
我今年碰到一用户放氟,格力35定频机移机后第二天就打电话给我,说没氟了,上门一看那个气不打一处出来,外 ...

看谁底气足了。怎么证明是用户弄裂的,说不定不凑巧第二天就自己裂的呢。我这给人家移机,移之前好的收氟,移好后,试机,压缩机坏了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 02:56 , Processed in 0.059701 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表