电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4657|回复: 21

海信3匹定频柜机,外机工作3分钟,停3分钟反复这样

[复制链接]
发表于 2019-8-19 19:21:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信3匹定频柜机,外机工作3分钟,停3分钟反复这样,内机管温换温都换了5k-10k的还是一样,启动电流11A左右,运行压力0.45帕,是外机主板坏了吗?还是我换的管温换温不行
IMG_20190819_182135.jpg
IMG_20190819_182138.jpg
IMG_20190819_184516.jpg
发表于 2019-8-19 20:55:24 | 显示全部楼层
不行换板
发表于 2019-8-19 21:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定频外机有板没搞错吧,这应是压机过热保护了吧。外机探头呢?
发表于 2019-8-19 21:20:06 | 显示全部楼层
内机传感器坏了没有?究竟换成5K还是10K
发表于 2019-8-19 21:37:36 | 显示全部楼层
报故障吗 外机压力 和管温传感器过压和过热也停机
发表于 2019-8-20 07:10:10 | 显示全部楼层
光换传感器
 楼主| 发表于 2019-8-20 10:00:41 来自手机 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2019-8-19 21:14
定频外机有板没搞错吧,这应是压机过热保护了吧。外机探头呢?

有主板,只看到管温,没看到换温,
IMG_20190819_182633.jpg
 楼主| 发表于 2019-8-20 10:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
418522 发表于 2019-8-19 21:37
报故障吗 外机压力 和管温传感器过压和过热也停机

就是不知道,故障灯在哪里,外机主板,红灯一直闪烁在,启动的时候,运行压力0.45帕,电流11A,要么就是内机这上面灯代表故障灯,07年的,我见都没见过,买了个外板试下
IMG_20190819_182633.jpg
IMG_20190819_182138.jpg
 楼主| 发表于 2019-8-20 10:07:18 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-8-19 21:20
内机传感器坏了没有?究竟换成5K还是10K

内机管温换温,都换了,5K的试了,还是一样,
我就换10K上去,都不行,我包里只有5-10K的
 楼主| 发表于 2019-8-20 10:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
海陵维修 发表于 2019-8-19 20:55
不行换板

淘了一块拆机板,不知道能行不
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 09:01 , Processed in 0.065754 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表