查看: 2437|回复: 1

零下40度冷库配置

[复制链接]
发表于 2019-8-18 09:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教大伙一个问题,现在客户需要一个速冻库,3m*3m*2.5m,内采用两组搁架蒸发器和一台风机,搁架总长度大概240m,降温时间需要30分钟左右,请教大伙系统配置,比如需要多大压缩机几台?什么制冷剂?风机需要配多大?
小弟没做过太低温的,希望大伙赐教
发表于 2019-8-18 10:07:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-18 10:08 编辑

库温需-40度,单级制冷是达不到的,必须采用双级制冷压缩。库容22.5立方,应采用R404A的10P单机双级压缩机组一台(R22制冷剂的也行),配一台DD或DJ系列80的冷风机。
既然采用了搁架管,那就不需要配冷风机了。