楼主: 数据线

格力定速空调1.5P报H6故障

[复制链接]
发表于 2019-8-18 11:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
Cpu一般不会坏
发表于 2019-8-18 11:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
数据线 发表于 2019-8-18 10:57
几个电容都测了,都没事。

看你牛的。上一楼的兄弟提示的是对的。
电容,不管是扁仔还是桶仔,表测之是不能确定它是没事的,特别是在路测。
所以,还是代换一试吧,至少,也应该逐个脱开一脚试下机,或许有收获甚至是惊喜
发表于 2019-8-18 11:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力挂机有一个通病,过零检测二极管要坏
 楼主| 发表于 2019-8-25 10:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
换了内机主板搞定。
 楼主| 发表于 2019-8-25 10:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
不是电机的问题,这台空调是定频的,我家里刚好有一台福景园变频内机,把用户主板接福景园的内机电机,故障依旧。更换了好多配件,还是不行。最后买了一块格力主板换上,用我的福景园电机,立马可以调节风量大小。
 楼主| 发表于 2019-8-25 10:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
内机固态继电器更换了,反馈电路的瓷片电容103.104,都换了,反相器2003都代换了。就是开机风量不受控制,最大风量运行,运行15秒停机报错H6,就是CPU没有代换,周边都测量了没有问题。
IMG_20190825_105042.jpg
 楼主| 发表于 2019-8-25 10:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
瓷片电容,我不接,断开也是一样的故障。
 楼主| 发表于 2019-8-25 10:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑CPU内部短路,开机之后直接接通电机反馈信号,处于高电平运行。之后就报错。
发表于 2019-8-25 10:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
好好查反馈电路,一定有收获!
发表于 2019-8-25 12:17:04 | 显示全部楼层
信号脚电压可以检测一下、主要是信号脚,这个系列的我修了好多,都是信号脚瓷片电容的问题,当然也不排除你中五百万的节奏,反正运气来了挡也挡不住!