电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6954|回复: 7

-18℃冷风机冷库结霜严重求教怎么解决

[复制链接]
发表于 2019-8-15 16:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 制冷小师弟 于 2019-8-15 16:15 编辑

-18℃食品配送冷库,库体在建筑物室内,4台冷风机+4台比泽尔半封闭压缩机,冷库设有一套电动移门,因为门朝西会受到西晒影响,冷库施工方特地做了一个回笼间带轴流风幕机,白天频繁开关门卸货送货。
每到夏天时候自西向东就会冷风机结霜异常严重,冷库库顶也全部都是很厚的霜,看了看原来冷库单位的设置,3.5h间隔化一次霜25分钟,听厂方的人说上个月才换过电热管,但是还是积霜严重。现在怀疑化霜出问题或者是开门冷热交替严重导致库内水汽重湿度大造成,求教前辈们如何解决。
刚到的时候冷库内-15℃,3台冷风机背面翅片全部堵住,西边第一台最靠近移门的冷风机最严重,风机电机上也都是霜,最远离门口的第4台冷风机比较干净,手动扫霜过程中抽空发帖请教各位同行。

回笼间

回笼间

第一台结霜严重

第一台结霜严重

微信图片_20190815154934_副本.jpg
微信图片_20190815154940_副本.jpg
微信图片_20190815154937_副本.jpg
发表于 2019-8-15 16:26:33 | 显示全部楼层
全部挂霜是库门风幕的问题。
发表于 2019-8-15 17:05:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
喜欢制冷呀 发表于 2019-8-15 16:26
全部挂霜是库门风幕的问题。

冷库可能是“大马拉小车”;库房保温(包括顶部)效果和密封差;顶部(及整个库房)除霜的冷凝水处理不当等。
 楼主| 发表于 2019-8-19 08:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-15 17:05
冷库可能是“大马拉小车”;库房保温(包括顶部)效果和密封差;顶部(及整个库房)除霜的冷凝水处理不当 ...

荣老师,昨天去除霜作业完毕以后发现它系统4套机组是独立的,采用排气阀出来三通+电磁阀通出一路进冷风机来做的热氟化霜。但是它那套系统无论是强制化霜还是自动化,4个独立机组只能有任意一个化霜,其余3台照常开机制冷或者停机,不会4台一起化霜,这样会造成结霜严重吗。为什么要这样设置,是为了保持库温?
发表于 2019-8-19 09:27:47 | 显示全部楼层
制冷小师弟 发表于 2019-8-19 08:10
荣老师,昨天去除霜作业完毕以后发现它系统4套机组是独立的,采用排气阀出来三通+电磁阀通出一路进冷风机 ...

只要是在同一个库房内,必须要同时化霜,否则化霜的热气和融化的水蒸汽会容易被旁边运行中的蒸发器吸附而结冰霜。
发表于 2020-2-13 19:59:48 | 显示全部楼层
为什么不同时化霜,是设计问题,还是设置问题
发表于 2020-2-14 10:06:21 | 显示全部楼层
这个用热氟化霜搞不掂。。。。。。。。
发表于 2020-2-15 23:23:49 | 显示全部楼层
必须同时化霜,才能达到最佳效果
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 08:31 , Processed in 0.073726 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表