  先表谢意!格力定频柜机48LW/k(4657L)—SN5,客户说头天半夜后不凉了,并显示E5。上门检查刚开机外机继电器得电,压缩机工作,电流4A,风扇转速正常,约4秒后继电器失电,压缩机风机停转,继开压缩机主线,故障依旧。面板显示E5。监测电源电压正常,内外机均干净无漏电现象。恳望坛友帮助!再表谢意!
发表于 2019-8-14 21:34:13 | 显示全部楼层
定频柜机E5 为电压过低,如果电压正常,那就是电源过来供电线路哪里接触不好,重点看空开,插头插座,还有检查有没有加长管路,有的话请检查加长的电线接头,可以外机压缩机供电口并联上一个100W以上的灯泡,看供电稳定不,一切正常就只有电源电压检测电路有问题了,除了换板就是改取样电阻
发表于 2019-8-14 22:01:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
建议查一下电流检测电路。
发表于 2019-8-15 08:21:31 | 显示全部楼层
一般是内机主板电流检测电路出问题了
发表于 2019-8-15 08:37:08 来自手机 | 显示全部楼层
昨晚换强电搞好一台,压机外风机二秒跳
 楼主| 发表于 2019-8-15 20:48:18 | 显示全部楼层
反复看了上面几位师傅的指点,得益非浅,十分感谢!明天去检修时心里踏实不少!修复后回复各位。