格力50T迪变频,第一次开机两分钟报F0

[复制链接]
发表于 2019-8-14 20:07:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力50T迪变频,第一次开机两分钟报F0,压力,风扇停机,排查如下:
1.内机管标注20K,测18.7K,内机环温标注15K,实测13K,外机管温标注20K,实测7.8K,更换外机管温(实测18K)。故障依旧。
2.外机散热环境正常
3.奇怪的是更换外机管温后制热正常。(当时室内28度,设置制热温度30度)。
没思路了,请大师指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-8-14 20:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
补充下,再次制冷开机,压机风扇直接不启动,几分钟后内机报F0
发表于 2019-8-14 20:37:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
坏了,严重坏了,开始小坏,被你修成大坏了,赶紧跑,等用户反应过来,你要赔钱的,有些用户就是无赖,
发表于 2019-8-14 20:38:54 | 显示全部楼层
用R32?缺氟了
 楼主| 发表于 2019-8-14 21:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
压力正常。
 楼主| 发表于 2019-8-14 21:09:34 来自手机 | 显示全部楼层
开机就报F0
发表于 2019-8-14 21:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
漏制冷剂了吧,或收氟模式
 楼主| 发表于 2019-8-14 21:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
压力正常(15个),小头无霜
 楼主| 发表于 2019-8-14 21:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
开机7个
 楼主| 发表于 2019-8-14 21:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
严格来说不到7个,时间短,就停机了