松下定频冷暖机蒸发只有上面冻下面两面不冻

[复制链接]
发表于 2019-8-14 11:45:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上门试机开机10秒蒸发器全部冰冻,后面蒸发器只有上面冰冻下面就一点不冻,测制冷剂够,然后抽真空加制冷剂,还是老样子。运行10多分钟看压力表没有啦低正常,有一次看多10多分钟压缩机温保过热保护了。想在考虑压缩机,四通阀,堵。哪位师傅遇到过谢谢或者提下建议
发表于 2019-8-14 13:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
听不懂啊,老乡
发表于 2019-8-14 17:30:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好好学习,压力,电流,风速,
发表于 2019-8-14 18:19:54 | 显示全部楼层
人家听不懂,我也看不懂,不知道说什么?
 楼主| 发表于 2019-8-14 23:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
oms123456 发表于 2019-8-14 13:38
听不懂啊,老乡

就是空调制冷效果不行,蒸发器只有上面部分冷,下面不冷,所以吹出气体不冷
 楼主| 发表于 2019-8-14 23:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2019-8-14 17:30
好好学习,压力,电流,风速,

空调压缩机电容什么内外风扇转速都正常,卡电流也正常,就是蒸发器上面部分冷冻正常下面部不行制冷效果差
 楼主| 发表于 2019-8-14 23:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-8-14 18:19
人家听不懂,我也看不懂,不知道说什么?

故障就是不够冷,蒸发器分两层上面冰冻下面就不行,所以吹出来风根本不冷,制冷剂抽空再加还是一样。
发表于 2019-8-14 23:27:48 | 显示全部楼层
看下内热交的迎风面脏不脏
 楼主| 发表于 2019-8-14 23:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
雅鲁江 发表于 2019-8-14 23:27
看下内热交的迎风面脏不脏

机器有6-7年里面很干净,怀疑压缩机,修的时候试机10分钟左右压缩机过热保护了温保跳了。考虑压缩机还有四通阀通气因为关机再开的时候蒸发器有点热气出来
发表于 2019-8-15 00:17:37 | 显示全部楼层
怀疑四通阀串气,你摸摸气液分离器是凉的就不要怀疑了要是温的、热的,肯定串气了,内机都能接霜了说明压缩机也是好的,看看蒸发器的另一面脏不脏,如果不是考虑是不是哪里有堵了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 11:03 , Processed in 0.065061 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表