蒸发器是两组铝排的冷库安装热氟除霜效果如何?有安装过的没有?

[复制链接]
发表于 2019-8-10 11:32:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一个八匹冷库,蒸发器分两组,用户要求安热氟除霜,我没有安装过两组,四组蒸发器的安装过。担心化霜热量少,效果不好,不知道大家有安装过的没有,给指导指导。
 楼主| 发表于 2019-8-12 07:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-12 08:06 编辑

没有老师给帮忙啊,没有安装过,不敢动工啊
我补充一句,我的这个冷库是r22的制冷剂,铝排两组顶置,想安装成热氟冲霜。
发表于 2019-8-12 08:37:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-12 09:06 编辑
同洲家电维修部 发表于 2019-8-12 07:57
没有老师给帮忙啊,没有安装过,不敢动工啊
我补充一句,我的这个冷库是r22的制冷剂,铝排两组顶置,想安装 ...


蒸发器分成了两组,把压缩机的排气管在进冷凝器前开三通支管进库房,在支管上安装一只截止阀,截止阀后再安装一只电磁阀,然后再采用“Y”形分支各接一组铝排管。
排气管三通口的后面(进冷凝器前)也需安装一只截止阀和一只电磁阀,两根管路上安装的截止阀平时都是处开启状态,只在维修或更换电磁阀时才予使用。当需要化霜时,关闭进冷凝器的电磁阀,打开三通分支管上的电磁阀,高压热蒸汽即同时通向两组蒸发器,加热融霜。融霜完毕后,关闭三通分支管上的电磁阀,打开进冷凝器的电磁阀,排气高压热蒸汽即进入冷凝器。
化霜周期设定为每累计运行6或8小时,每次化霜时间设定为15~20分钟。
我随便利用一幅装有两组蒸发器的系统图,用美图秀秀修改了一下,图中其它不要去管,只看红色管路及所安装的阀门位置就行了。供你参考:
图中“D”表示电磁阀;“F”表示截止阀。


160147ahenwtw2wj91zy99_副本_副本.png

 楼主| 发表于 2019-8-12 09:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-12 09:47 编辑

谢谢荣总,是不是可以把一组蒸发器当做蒸发器,另外一组同时化霜?
发表于 2019-8-12 09:52:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-12 09:53 编辑
同洲家电维修部 发表于 2019-8-12 09:00
谢谢荣总,是不是可以把一组蒸发器当做蒸发器,另外一组同时化霜?


我不是说了吗,这是画有两组蒸发器的流程图,被我利用过来,就把两组蒸发器当成两组排管就是了。两组排管同时化霜,同时停止,同时制冷。
这不很直观,很好理解的吗?!
 楼主| 发表于 2019-8-12 10:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个冷库是别人安装的,用了一个十匹空调的电磁阀,做成了冷暖两用的空调模式,可是使用效果不好,除霜一会冷凝器就开始结霜,可能铝排上的霜太厚了,短时间内花不了。这可能是除霜设定的问题
发表于 2019-8-12 11:03:33 | 显示全部楼层
同洲家电维修部 发表于 2019-8-12 10:47
这个冷库是别人安装的,用了一个十匹空调的电磁阀,做成了冷暖两用的空调模式,可是使用效果不好,除霜一会 ...

除霜怎么会把冷凝器都结了霜呢?哪怕是除一整天的霜也不关冷凝器的事。说明在工艺流程的安装上存在问题。
 楼主| 发表于 2019-8-15 21:07:00 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-16 05:14 编辑

除霜时,就是一组铝排当做冷冷凝器用了,他的安装方法成了冷暖空调的模式,当然化霜时冷凝器会结霜
化霜的时候,热量从哪里来?
发表于 2019-8-16 08:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
这样改一下就可以热氟化霜太好了,如果是冷风机,化霜热氟管接到哪个位置呢,是不是冷风机到膨胀阀之间的进液管处?还有控制两个新安装的电磁阀如何与原来系统同步,原来电化霜的控制箱要改一下吗
发表于 2019-8-21 09:53:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-12 08:37
蒸发器分成了两组,把压缩机的排气管在进冷凝器前开三通支管进库房,在支管上安装一只截止阀,截止阀后再 ...

这样对压塑机有影响么,还有5P的单冷铝排机组可以改热弗化霜么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 05:46 , Processed in 0.064559 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表