格力1.5匹空调加氟后电流不升反降的问题,求解?

[复制链接]
发表于 2019-8-8 16:38:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户反映空调开机2个多小时,房间里不凉快。
到现场后,房间里温度是不太话想,手试出风口温度,凉但不刺手,过滤网干净,排水滴得不欢畅,挂表压力0.57,电流4.4A,在环境温度36/7度的情况下压力正常,电流偏低,补加R22一小时后,压力0.57,电流3.7A,高低压管温手感正常,出风口温刺手,排水比之前要快些,但房间温度还是不理想。因为加氟之后,电流不升反降,也不敢再加了,没有遇到这种情况,加氟之后电流不升反降的,有那位师傅遇到这一情况的,是怎么解决的,还请诰之一下,谢了!
发表于 2019-8-8 16:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
吃饱了有力气了,干活就轻松了
发表于 2019-8-8 16:44:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
侧一下电压试试。风机电容
发表于 2019-8-8 17:15:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-8 17:22:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2019-8-8 22:09 编辑

原来就多了,还加?
原来没加过的,就压机没力,电容容量减少,四通串气。
发表于 2019-8-8 17:23:41 | 显示全部楼层
加氟太多同样也会电流不升反降,同时压力也不会再上升,你不妨多观察多试验。
发表于 2019-8-8 18:41:38 | 显示全部楼层
赞同6楼的说法
发表于 2019-8-8 20:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-8-8 21:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-8-8 17:23
加氟太多同样也会电流不升反降,同时压力也不会再上升,你不妨多观察多试验。 ...

检查过一台1.5匹格力能正常制冷的空调,时间环境温相同,工作压力0.56,电流5.3A。对比一下,两台空调工作压力差不多,电流不一样,制冷的效果也有差异。
 楼主| 发表于 2019-8-8 21:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-8-8 17:23
加氟太多同样也会电流不升反降,同时压力也不会再上升,你不妨多观察多试验。 ...

这位师傅说的,我也考虑过,当时试加了一点氟就是想看一下空调的运行情况,加氟后电流不升反降,空调制冷效果比没加氟前有所改善,所以有些拿不笛了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-5 09:43 , Processed in 0.064878 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表