电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2621|回复: 11

美的变频故障

[复制链接]
发表于 2019-8-7 23:30:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人新手,前几天接到用户报修空调不制冷,背上工具包,跨上125上门。上门后用户告知空调每次开机只能吹几分钟的冷风就会变自然风,因为用户家住顶楼,外机装在天台,找来梯子,爬上天台,叫用户开机,我在上观察外机    钳形表电流表管上后电话叫用户开机,开机后风机压机运转,电流慢慢爬升至4a,此时低压压力为11, 频率逐渐上升时电流随着升至5a左右,压力下降到9.5, 这个时候不正常的事情来了,压缩机间断的产生抖动, 抖动的同时,电流也不稳定,压力也慢慢上升,这时候手摸冷凝器(说习惯了),上半部分很热,但是没有到烫的程度,下边常温, 就在同时,压缩机抖的越来严重,马上熄火。 脑壳有点蒙,没见过这个故障,看着压力电流不像是堵, 但是冷凝器的现象又好像是,测了电压,各路传感器都正常,两器都干净,搞不懂了,后面屡次试机都一样,不能坚持3分钟就熄火
发表于 2019-8-7 23:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机有问题,楼下继续补充
发表于 2019-8-8 07:20:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换压缩机,或者叫用户直接换新机。
发表于 2019-8-8 07:27:46 | 显示全部楼层
这个故障今年我修过一台。
1、查一下压缩机的三相阻值是否平衡。
2、检查CPU到模块的六路信号的100欧电阻是否正常。
我修的是第2种情况,有一路信号的100欧电阻变成178欧,更换后正常了。
希望对你有参考价值。
发表于 2019-8-8 08:25:46 | 显示全部楼层
熊维修工 发表于 2019-8-8 07:27
这个故障今年我修过一台。
1、查一下压缩机的三相阻值是否平衡。
2、检查CPU到模块的六路信号的100欧电阻是 ...

谢谢经验分享,我的100欧坏了报P1.
发表于 2019-8-8 09:56:21 | 显示全部楼层
指针表检查压机三相平衡不,。。。
发表于 2019-8-8 10:18:14 | 显示全部楼层


查一下压缩机的三相阻值是否平衡。
 楼主| 发表于 2019-8-8 22:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
多谢各位师傅回复,机器最后代换一个50k排气传感器故障解决
发表于 2019-8-9 23:26:01 | 显示全部楼层
不按套路出牌啊
发表于 2019-8-9 23:26:57 | 显示全部楼层
换个感温包  美的这是要搞哪样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 09:19 , Processed in 0.061731 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号