冷库外机的储液罐不用行吗
发表于 2019-8-7 17:06:31 | 显示全部楼层
使用膨胀阀节流的系统必须要有储液器,保证足够的液体供膨胀阀节流,才能使节流和运行稳定。
没有储液器,膨胀阀在节流时得不到足够的液体,就会产生气浊现象,节流和运行都会不稳定。
发表于 2019-8-7 17:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
除了荣老说的,就是冷凝器会被大量液态制冷剂占用,冷凝器面积会变小,换热效率低下
发表于 2019-8-9 08:58:36 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2019-8-7 17:11
除了荣老说的,就是冷凝器会被大量液态制冷剂占用,冷凝器面积会变小,换热效率低下 ...

那要是储液罐配大了呢
发表于 2019-8-9 09:29:10 | 显示全部楼层
制冷界的小学徒 发表于 2019-8-9 08:58
那要是储液罐配大了呢

都会像没头脑的“小学徒”?不是“配大了”就是“没配好”?17立方的库容配10P压缩机组?
发表于 2019-8-10 10:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
制冷界的小学徒 发表于 2019-8-9 08:58
那要是储液罐配大了呢

稍配大点 应该问题不大
发表于 2019-8-10 10:37:25 | 显示全部楼层
小冰xyx 发表于 2019-8-10 10:07
稍配大点 应该问题不大

配大了只是存在浪费的问题;而配小了却是存放的制冷剂液体不能满足系统循环的需要,会导致冷凝压力升高,不但影响制冷的效果,而且还存在安全隐患。
发表于 2019-8-12 08:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
路过,学习了,感谢荣总的指导
发表于 2021-2-27 18:09:58 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-10 10:37
配大了只是存在浪费的问题;而配小了却是存放的制冷剂液体不能满足系统循环的需要,会导致冷凝压力升高, ...

请教荣版主,R407C这种混合型制冷剂膨胀阀节流是否需要加装储液罐。不同沸点的制冷剂在一起不会因为密度或者啥原因分离吧
发表于 2021-2-27 19:56:05 | 显示全部楼层
ttdd 发表于 2021-2-27 18:09
请教荣版主,R407C这种混合型制冷剂膨胀阀节流是否需要加装储液罐。不同沸点的制冷剂在一起不会因为密度 ...

任何制冷剂使用膨胀阀节流都得配置储液器,这是制冷循环的定律!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-15 02:29 , Processed in 0.066190 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表