楼主: 1色环电阻

冰柜刚盘的铜管,毛细管出口不挂霜,回气管挂霜,求解在线等

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-8-7 14:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-8-7 13:21
你到底换没换毛细管?一下说“毛细管是原来的”,一下又说“我把毛细管也换了”?
毛细管节流后不结霜, ...

谢谢荣老师的回答,毛细管后来我换了,
 楼主| 发表于 2019-8-7 14:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-7 16:14 编辑

谢谢各位回复修好了就是毛细管短了

你是因为重新加注了制冷剂而结霜了,并不是毛细管的问题!毛细管再怎么短,该结霜的还是要结起来的,不该结霜的部位就是不能结!
荣昌制冷
发表于 2019-8-7 22:44:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-8 05:40 编辑
1色环电阻 发表于 2019-8-7 12:22
毛细管是原来的,
我把毛细管也换了
这是图片


楼主,你见论坛哪位老师盘管后这么打胶来呀?
盘管没接头吗?我昨天碰到一起盘管实例,毛细管结霜,但冰柜内部蒸发器不结霜,高压口温度不热,最后发现是过滤器出口焊接堵了,最后处理好过滤器,制冷才开始正常!
600a制冷剂回气压力太高,而且要等到箱内温度完全降下来后测得的回气压力才有参考性。