楼主: 13073230576

格力变频空调不常见“H5”维修一例

  [复制链接]
发表于 2019-8-6 22:57:17 | 显示全部楼层
维修了这么久就没有遇到过电阻变小的,变大的就见多了。
发表于 2019-8-7 00:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
能从迷宫走出来的都是高手。
谢谢LZ兄弟的成功实例分享。
发表于 2019-8-7 06:43:05 | 显示全部楼层
元器件质量不好的烦恼。
发表于 2019-8-7 07:40:41 | 显示全部楼层
技术诊断 高
发表于 2019-8-7 07:50:21 | 显示全部楼层
希望楼主多发这类技术贴,谢谢。
发表于 2019-8-7 08:03:29 | 显示全部楼层
是个技术大佬,谢谢分享
发表于 2019-8-7 09:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
电阻阻值变小的故障确实不常见
发表于 2019-8-7 14:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
求教啊,假负载怎样做,直流压机可以用假负载替代测试吗
发表于 2019-8-7 15:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
少修變頻冷氣 請教假負載是三相接燈泡還是怎樣操作 師傅指導下
 楼主| 发表于 2019-8-8 07:37:35 | 显示全部楼层
1.直流变频压缩机不可以用灯泡作为假负载,2.交流变频压缩机可以用三个灯泡接成星型作假负载