各位大咖:
     昨天修一台美的变频机加液时,边上师傅说R410加液与R22不同,只能以液态充加,否则压缩机启动不了,这颠覆了以前的观点,这是怎么回事。
发表于 2019-8-4 06:26:02 | 显示全部楼层
R410A制冷剂的确应该以液态加注。
发表于 2019-8-4 06:33:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-8-4 06:26
R410A制冷剂的确应该以液态加注。

您好,如果以液态加注,是否只能从高压管处加注?谢谢
发表于 2019-8-4 07:22:36 | 显示全部楼层
难道你加氟从高压加吗?
发表于 2019-8-4 07:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
你以前是什么观点呢?
发表于 2019-8-4 07:43:18 | 显示全部楼层
dsec 发表于 2019-8-4 06:33
您好,如果以液态加注,是否只能从高压管处加注?谢谢

空调的高压阀上有加液咀吗?只要加得进,在哪加都行。
发表于 2019-8-4 07:58:45 | 显示全部楼层
高压也能加压力有点高
发表于 2019-8-4 08:25:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主给空调加过氟吗,高压管没有加氟口怎么加,再说你能加进去吗
发表于 2019-8-4 09:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习的,不发表任何言论
发表于 2019-8-4 09:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
问题是,要查漏再加氟,不然说不定过几天又漏了!!!