查看: 2598|回复: 8

新人求助,大金空调制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2019-8-1 19:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
精装修房,制冷效果很差,请了售后和安装看了,并测了压力,压力偏高,都认为空调机位太小,影响散热,几个分机都差不多,41模式,02下15-17度(正常应该个位数),03下19-22度(正常应该13左右吧),请问散热有这么大影响吗,请大神帮帮忙,还需要怎么验证?或有什么路径解决?
发表于 2019-8-1 20:59:19 | 显示全部楼层
高价回收空调
发表于 2019-8-1 21:35:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机散热 很重要,高热天更重要,所以,外机不散热 ,那么,热保护就来了,当然,还有清洗 也是同理,外机情况散絷不到位,方案很多 看视频,解方案!!!
 楼主| 发表于 2019-8-1 21:57:18 | 显示全部楼层
xypdyx 发表于 2019-8-1 21:35
外机散热 很重要,高热天更重要,所以,外机不散热 ,那么,热保护就来了,当然,还有清洗 也是同理,外机 ...

请问如何解决,在哪看视频。
发表于 2019-8-1 23:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
移外机试试让它正常散热
发表于 2019-8-2 19:34:26 | 显示全部楼层
回收二手大金空调
发表于 2019-8-2 20:08:06 | 显示全部楼层
散热不好。外机都不会工作和保护。

你说重要吗?
发表于 2019-8-2 21:06:27 | 显示全部楼层
就是散热不好,02偏高
发表于 2019-8-5 18:47:14 | 显示全部楼层
如果外机换热不好你可以把出风相应做一个导流风道与外气混合,回风不可超过46度,32度以下。看你气液管温差太小室内循环也不咋好,出回风要8度温差,回外机冷媒22度换热不好,检查内外机电子膨胀阀开启度