荣昌老师您好!刚安装完一套系统,出现问题特向老师请教
机组一套640匹富士豪低温机组,一套480匹高温机组,2812KW蒸发冷,1000L高贮,28台160冷风机,抽空加了三大瓶(900kg/瓶),在高贮视液镜一点也看不到氟,导致开机一分钟左右低压报警停机,请老师分析下原因,是氟少了吗?
发表于 2019-7-31 07:21:44 | 显示全部楼层
储液器是立式的还是卧式的?只要系统无任何堵塞,相关阀门都按规定开启,系统这么大,那就还是制冷剂少了。
 楼主| 发表于 2019-7-31 07:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
立式储液器
发表于 2019-7-31 07:57:10 | 显示全部楼层
真的大啊
发表于 2019-7-31 09:27:32 | 显示全部楼层
一单吃半年啊
发表于 2019-7-31 09:39:15 来自手机 | 显示全部楼层
这么大的系统高、低压没有安装压力保护开关吗?还能开机!
发表于 2019-7-31 09:50:01 | 显示全部楼层
真是大,吃瓜群众膜拜。。。
发表于 2019-7-31 11:05:28 | 显示全部楼层
半年不开张开张吃一年,恭喜发财
发表于 2019-7-31 22:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个机组制冷剂充注量至少1000kg以上
发表于 2019-7-31 22:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果是空调用的离心压缩机,那个很多都是10KV的,剂冷剂充注量不是更吓人