查看: 5202|回复: 35

头大的一次,压机10多分钟热保护。欠经验啊。

[复制链接]
发表于 2019-7-29 16:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    一个客户住17楼(顶楼)一台松下的空调1P,这种空调没有显示的,只有指示灯,一开始说不制冷,定时灯亮,遥控无反应。一女的在家,松下修的也少弄,先断电从开,就正常了,有冷风出。等了几分钟,应该没事了。那断时间也正是忙的时候就先撤了。

    大概半小时左右又来电,说冷不下来定时灯又亮了,一看是定频机,断电从开又能正常制冷,外机就在边上用手摸外机风口,风很大正常,报价装万能主板。正常工作时先外出外测雪种压力也正常,看外机线路有一个温控的(先不管了反正装板了不要了),装好电路板。等了10分钟左右正常,收钱撤了。

    不 到20分钟电话又来了,说风口一点都不冷。再次上门,(心里有点凉啊)啥情况啊。再看处机风机正常,压机过热停了,给压机喷水,又启动,外机不太脏啊。难道是压缩机老化了吗?(心想这么背吗),仔细观察外机两条管子,小管有冷凝水,大管一点都没有水也不冰,内机又有冷风出啊,(想到在论坛看到一个贴是讨论压机是怎么散热的。。有说是靠回气冷气散热的)我就想为什么大管就不挂水。可能是这个原因过热保护了,不办了,测外机两个电容先。2UF正常 30UF才18UF了,先换了试机。好了,大管有冷凝水了。观察30分钟也没有保护了。

    没有遇到过压机电容这样的。一直以为要么好的,要么容量为0。各位见笑了,有这种情况吗?
发表于 2019-7-29 17:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
又被骂了,好好的原装板换成通用板
发表于 2019-7-29 17:36:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定频机电容最重要的东西你不查,好好的原装被你换了万能板
发表于 2019-7-29 17:41:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-29 17:49:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-7-29 18:00:48 来自手机 | 显示全部楼层
倒霉的客户。如果遇到懂得客户,楼主也就惨了,不赔钱就不错了,我朋友遇到过,
发表于 2019-7-29 18:10:31 | 显示全部楼层
电容容值下降,与压缩机热保护关联原因是电流变大吗?求解?????
发表于 2019-7-29 18:10:47 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2019-7-29 18:00
倒霉的客户。如果遇到懂得客户,楼主也就惨了,不赔钱就不错了,我朋友遇到过, ...

基本功欠缺,哈哈
发表于 2019-7-29 19:23:29 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-29 19:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 14:23 , Processed in 0.065914 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表