空调压机不动

[复制链接]
发表于 2019-7-29 13:41:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台匹半格力单冷空调,移机之后空调压缩机不动,压缩机很烫,物理降温后压缩机启动五分钟又死机,雪种有6.5斤,铜管有二三十米长,怎么办,求大神指点
发表于 2019-7-29 13:49:26 | 显示全部楼层
真想知道是什么样的技校或师傅教出来人柴。会知道“死”是怎么写的。
在现有氟型中不缺搞死人的机型。
发表于 2019-7-29 14:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是不是没有抽真空
发表于 2019-7-29 14:38:11 | 显示全部楼层
到底是多大的机器?6.5斤的氟是怎么来的?
发表于 2019-7-29 15:14:47 | 显示全部楼层

昨天刚遇到一台,也是刚移机后(听说一共移了两次机,补了一次氟),压机工作几分钟热保,叫了俩师傅去,一个说管子堵死了,一个说压机不行了。我去说好价,直接放完,重加,完美修复!
发表于 2019-7-29 16:05:49 来自手机 | 显示全部楼层
刚修好一台格力1.5匹挂机,压机不工作,拆下来电容测量,35μF电容容量只有0.1nF,更换后工作正常。
发表于 2019-7-29 16:19:50 | 显示全部楼层
雪种6.5斤也就是3.25公斤?
发表于 2019-7-29 16:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
雪种6.5斤合3.25公斤制冷剂,不够呀?一般是5公斤左右吧!
发表于 2019-7-29 16:44:09 | 显示全部楼层
哈哈哈,回复和题主都很精彩。
发表于 2019-7-29 17:14:02 | 显示全部楼层
狮子洋 发表于 2019-7-29 16:44
哈哈哈,回复和题主都很精彩。

维 修空调也要比较专业一点的,跟师傅走一年半载,不要认为小半桶水就能弄空调,不出事故是天大的幸运!!移机前如果正常使用的话,那一定是移机的问题了。不知移机前有没有试机?如没有试机更不对了!铜管2,30米长?也太离谱了吧?移机包括收氟,等等有没有做到位?怎么又加了6斤多的制冷液?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 07:06 , Processed in 0.059804 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表